剪力墙连梁的箍筋最小配筋率,哪条规范有规定?:lol
剪力墙连梁的箍筋最小配筋率,哪条规范有规定?:lol
2楼
这个有点简单吧?高规7.2.27-2条
回复
3楼
terrychenjx 发表于 2013-5-9 09:26 这个有点简单吧?高规7.2.27-2条我的意思是剪力墙连梁的箍筋配筋率规范有没有要求,不是构造。。。
回复
4楼
terrychenjx 发表于 2013-5-9 09:26 这个有点简单吧?高规7.2.27-2条我的意思是剪力墙连梁的箍筋配筋率规范有没有要求,不是构造。。。
回复
5楼
唉,真不懂楼主想问的是什么?首先应该满足计算要求,然后还必须得满足规范规定的构造要求,二者取大直!这又不是什么很深的学问!!!
回复
6楼
ydsyx2013 发表于 2013-5-9 23:46 唉,真不懂楼主想问的是什么?首先应该满足计算要求,然后还必须得满足规范规定的构造要求,二者取大直!这 …《高规》第6.3.5条,对框架梁的箍筋面积配箍率做了要求,但剪力墙连梁只有构造要求,无配箍率要求,我问的是剪力墙连梁有无配箍率要求?
回复
7楼
高规里面有规定。按照框架梁的加密考虑。
回复
8楼
如果你只是问连梁的最小配箍筋率要求,那么参照6.3.5即可
回复
9楼
没有配箍率要求,只有构造要求
回复
10楼
高规上写的很清楚:7.2.27条为连梁的配筋构造,同时要满足7.2.23条受剪承载力的受力要求,二者取不利时候的最大值。