如何判断互感器的二次接线接线错误
lzhl2011
lzhl2011 Lv.8
2013年05月08日 18:20:30
来自于继电保护
只看楼主

有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是: IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。

有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是:
IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。
显然,角度有问题,不知是电压二次线接线有问题,还是电流二次线有问题,请高手赐教。

免费打赏
lingxuct
2013年05月09日 10:55:20
2楼
“ ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120”

没有基准?线电压为什么全是120度?
回复
lzhl2011
2013年05月09日 12:16:39
3楼
lingxuct 发表于 2013-5-9 10:55 “ ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120”没有基准?线电压为什么全是120度? 应该是 “∠UAUB=120, ∠UBUC=120, ∠UCUA=120,"是相电压角度,不是线电压角度
回复
lzhl2011
2013年05月09日 12:26:57
4楼
我将装置上的A相和C相的电压线互调后,其他角度正常了,但是∠UAUB=240, ∠UBUC=240, ∠UCUA=240,显然是逆序了,不正常,是不是3个单相PT的极性接法不一致的问题?
高压柜在运行不能打开检查,只有请高手诊断。
回复
lzhl2011
2013年05月11日 19:19:07
5楼
呵呵,问题解决了,OK
回复
jxhd1970
2013年05月13日 08:14:43
6楼
lzhl2011 发表于 2013-5-11 19:19 呵呵,问题解决了,OK说一说解决的情况,是不是A、C相的电流表抽反了?
回复
酉雪
2013年06月06日 09:19:47
7楼
电压正相序,A相电流极性反了,测量的C相电流是B相的反极性。不知对不对?
回复
z615739818
2014年02月19日 11:11:19
8楼
学习 学习 学习
回复
lingxuct
2014年02月24日 15:17:07
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-24 15:24 编辑

很长时间了,一直没有仔细去看,今天看了楼主说的,只一点因测量误差(∠UcIc=98应改为97),三相电流的相位差也都为120度了,一画电压与电流的角度,全出来了。

结论:三相电压是正确的,显示B相电压与电流的角度337(度)是正确的,电流线A相与C相接错!

同步电机运行在超前23度(360-337=23)!


“∠UaIa=217, ” 正好超前Uc23度,说明是UaIc;
" ∠UbIb=337, "上面说过,滞后337度正好是超前23度;
“ ∠UcIc=98”改为97度,正好超前Ua23度,说明是UcIa。
回复
du470429824
2014年03月06日 13:44:18
10楼
佩服,理论分析是指导工作的法宝
回复

相关推荐

APP内打开