4200㎡半地下室是否要设自动报警系统
hlkzy901010
2013年05月08日 14:32:23
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-5-8 14:35 编辑 我们花园小区内有一个4200平方米的半地下室车库(即地下室地面比室外地面底1.5米,在地面以上部分不砌墙,完全敞开),首层以上是12层的住宅楼。现地下室设置有消防栓系统和自动喷水灭火系统。请问各位:该地下室要设置自动报警系统吗?并说明理由。有没有什么规范上说明的?图纸如下:看不清楚的可以下载一下CAD的图纸帮我看看有没有什么问题!谢谢!

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-5-8 14:35 编辑

我们花园小区内有一个4200平方米的半地下室车库(即地下室地面比室外地面底1.5米,在地面以上部分不砌墙,完全敞开),首层以上是12层的住宅楼。现地下室设置有消防栓系统和自动喷水灭火系统。

请问各位:该地下室要设置自动报警系统吗?并说明理由。有没有什么规范上说明的?

图纸如下:

2.jpg

看不清楚的可以下载一下CAD的图纸帮我看看有没有什么问题!谢谢!


2.jpg

f7ebbbe438e25c235ca8.zip
352 KB
立即下载
灬天蝎乄
2013年05月08日 15:50:36
2楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97

9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
回复
君临天下
2013年05月08日 22:58:17
3楼
这个是不是关于电气专业的,火灾自动报警系统。
回复
云飘飘
2013年05月09日 07:55:57
4楼
2楼解释的正确,首先要建筑专业确定是不是敞开式车库,然后再套。
回复
qijiebujiese
2013年05月09日 16:26:40
5楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
mdysq
2013年05月10日 13:19:00
6楼
支持2楼的意见。按规范必需设自动报警系统,先套级别。
汽车库设计防火规范
1134361284857.png
回复
seven丶l
2013年05月10日 15:07:18
7楼
学习 ~~学习 这样说的话 地下库房也是应该的咯?
回复
kjf406
2013年05月11日 23:52:49
8楼
学习了
回复
tmh373343838
2013年05月12日 09:10:17
9楼
学习了
回复
wxarmb
2013年05月13日 11:59:34
10楼
好东西,值得收藏!效果非常好
回复
sl0613
2013年05月13日 17:01:27
11楼
恩 学习了
回复