明敷扁钢的T接法?
lgz1122
lgz1122 Lv.3
2013年05月08日 12:35:26
只看楼主

配电室内距地30cm明敷一圈扁钢,问一下水平扁钢与地面上预留的接地扁钢进行T接是的具体做法?谢谢各位了

配电室内距地30cm明敷一圈扁钢,问一下水平扁钢与地面上预留的接地扁钢进行T接是的具体做法?谢谢各位了
免费打赏
lingxuct
2013年05月08日 14:18:22
2楼
用液压弯排机把扁钢“平弯”90度,扁钢平行搭接长度大于宽度的2倍,三条焊缝,焊接过的地方做防腐。
回复
luzhiluzhi1
2013年05月08日 17:01:11
3楼
处处留心皆学问
每天进步一点点
回复
scdkj11
2013年05月08日 17:22:00
4楼
三条焊缝,焊接过的地方做防腐。 :victory:这个做的细致专业
回复
叹总
2013年05月08日 18:10:12
5楼
记得把焊渣敲掉。
回复
云飘飘
2013年05月09日 08:03:09
6楼
2楼解释的很专业。
回复
sjj515
2013年07月23日 23:26:19
7楼
不错的资料 学习下
回复
sbp118
2014年03月27日 10:45:09
8楼
三条焊缝,焊接过的地方做防腐
回复
王丰
2014年03月27日 10:52:23
9楼
二楼和三楼解释的很到位了
回复