本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑 如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?
本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑
如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?
![RTX截图未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/7F/rBBhH11F7lGALxlSAABAj9iPZfg168.jpg)
42楼
学习中,受益了
回复
43楼
学习了。。。。。
回复
44楼
开心老爸 发表于 2013-10-23 09:38 这不是脱裤子放屁么,直接去相线和N线电压不就是220V么?完全正确,要想用零线,直接引就行。如果按楼主的做法是为了隔离,肯定没有火零之分。
回复
45楼
fuqiang580930 发表于 2013-5-9 14:09 380变成220了但它们还都是火线此时的线电压就是220V。而其相电压则是220/1.732=127V了。A.B两线的 …什么乱七八糟的,是可提供的电流变大了,不是电流变大了。隔离的主要目的是安全,而不是提高输出电流。
回复
46楼
tyrone3000 发表于 2013-10-25 10:57 什么乱七八糟的,是可提供的电流变大了,不是电流变大了。隔离的主要目的是安全,而不是提高输出电流。首先你要搞清楚你接的是相线还是N线
回复
47楼
图中降压隔离变压器二次侧的A\B两线中任一线对地压降都是0,对N线也是0,不存在220/1.732
回复
48楼
火线零线一说已不说了,经380/220v隔离变压器后,A,B均与原来的供电系统隔离,两者之间的电压220v,是个差值,而且为了安全,两者均不接地即形成了所谓的IT系统。
回复
49楼
有点概念上的迷糊
回复
50楼
有接地的一端才称得上“零”,没接地,就不存在“火”与“零”。
回复
51楼
shifulong2009 发表于 2013-5-9 13:27 A、B两线没有火线零线之分,都是火线,如果其中一根接地,那根才是零线绝对正确!!!!!
回复