请教 380V变压220V后的火线和零线
cdzyl0
cdzyl0 Lv.3
2013年05月08日 12:17:36
只看楼主

本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑 如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?

本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑

如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?



RTX截图未命名.jpg

免费打赏
奥贝蒂
2013年05月11日 14:51:40
32楼
零线是人为的规定,通常是把三相四线制的中性线接地后称为零线。这个电路没有火线和零线之分。当然你可以把A或B任意一条线接地称之为零线。
回复
xjxhgqs
2013年05月12日 01:03:56
33楼
没有零,火之分。你可以把A或B的一端接地,接地的那一端就是零电位了
回复
hslhwd
2013年05月12日 22:10:17
34楼
又学习了:):):):)
回复
黑铁匠
2013年05月13日 06:13:17
35楼
lingxuct 发表于 2013-5-8 13:41 有接地的一端才称得上“零”,没接地,就不存在“火”与“零”。、、、、版主正解。。。。
回复
taizhongdianqi
2013年05月13日 07:30:04
36楼
学习中,受益了
回复
悠然
2013年05月13日 08:34:38
37楼
“零”是指对地电压为零。经变压器隔离后输出端不存在这种情况了。
回复
老头子
2013年05月13日 10:02:41
38楼
没有零线了,因为没有接地。是隔离变压得到220v的。
回复
bearaqq15888
2013年10月22日 22:50:07
39楼
受教了,各位大虾
回复
dsj1009
2013年10月23日 08:41:23
40楼
没有吧:) 来学习的
回复
开心老爸
2013年10月23日 09:38:07
41楼
这不是脱裤子放屁么,直接去相线和N线电压不就是220V么?
回复

相关推荐