景观电气的配电系统图中的一些疑问
q_vigi1
q_vigi1 Lv.3
2013年05月08日 09:47:26
只看楼主

各位前辈好,小弟初接触这个图,现在有些疑问,望前辈们指教:背景:一个小区的照明,回路长度不超过280m1.W1、W2选择的是L123,W3选择的是L1等等,这个选择上有什么判别点吗?就是什么时候选择L123,什么时候选择L1,L2,L3?看电流还是看功率?2.W1-L123-VV-1000-1(5*10)-PE40-FC 上面导线截面是怎么计算的,如果按照口诀,选出来的好像要比这个小很多啊?



各位前辈好,小弟初接触这个图,现在有些疑问,望前辈们指教:
背景:一个小区的照明,回路长度不超过280m
1.W1、W2选择的是L123,W3选择的是L1等等,这个选择上有什么判别点吗?就是什么时候选择L123,什么时候选择L1,L2,L3?看电流还是看功率?
2.W1-L123-VV-1000-1(5*10)-PE40-FC 上面导线截面是怎么计算的,如果按照口诀,选出来的好像要比这个小很多啊?
3.C65/NVigi/100mA/4P/C32 这些有常用的型号吗?能给我列一份或者传我一份,这个规格的选择有哪些需要注意的?
4.NS160M/3P/50A 这个规格有常用的型号吗?能给我列一份或者传我一份,这个规格的选择有哪些需要注意的?
5.YJV22-1000-1(4*25+1*16) 这个规格的导线同上面的,,如果按照口诀,选出来的好像要比这个小很多?
6.最后接PE线的ARD-80/4P这玩意是什么?

可能都是比较入门的问题,希望大家能帮帮我,谢谢大家~
祝生活愉快!
scllyh
2013年05月08日 10:12:48
2楼
1.是三相和单相的问题,2,5设计的时候选的导线不一定就是最准的,3,4找本施耐德的样本看看吧,6是电涌保护器,百度一下就知道哪的了
回复
q_vigi1
2013年05月08日 10:38:03
3楼
谢谢楼上的回复,
1.是单相和三相的问题,那什么时候用单相,什么时候用三相?
2,5设计的时候选的不准,那需要在什么时候弄呢,不是按图施工吗?如何选择准的?
谢谢
回复
adfzxc
2013年05月08日 11:49:23
4楼
一群马甲 发表于 2013-5-8 10:38 谢谢楼上的回复,1.是单相和三相的问题,那什么时候用单相,什么时候用三相?2,5设计的时候选的不准, …1.单相和三相的选择是由用电器决定的,用电器的额定电压是220V,就用单相,额定电压是380V,就用三相。用单相的时候考虑三相平衡问题,再决定哪个回路用L1或L2或L32.设计的时候,设计人员考虑情况不同就会有不同的选线,有些为了保险,就会选大一些的电缆,有些为了节省成本,就选刚刚好的电缆截面。不过总体电缆载流量要大于断路器的额定电流大于计算电流。
回复
q_vigi1
2013年05月08日 12:07:55
5楼
c724113299 发表于 2013-5-8 11:49 1.单相和三相的选择是由用电器决定的,用电器的额定电压是220V,就用单相,额定电压是380V,就用三相。用 …三相平衡是考虑三相上每路的电流吗?(不知道这样表述对不对)电缆的计算电流是不是就是按照那个什么口诀选?我也找了几个工具算,是不是还牵涉到压降和灵敏度?(灵敏度又是什么情况?)谢谢。。
回复
adfzxc
2013年05月08日 09:47:27
6楼
一群马甲 发表于 2013-5-8 12:07 三相平衡是考虑三相上每路的电流吗?(不知道这样表述对不对)电缆的计算电流是不是就是按照那个什么口 …1.是的。2.电缆的载流量在图集04DX101上面可以查到,这是主要依据。经验公式也不错,也可以用,但是不能作为依据。
回复
q_vigi1
2013年05月08日 14:57:57
7楼
一群马甲 发表于 2013-5-8 12:07 三相平衡是考虑三相上每路的电流吗?(不知道这样表述对不对)电缆的计算电流是不是就是按照那个什么口 …感谢回复,如果有其它问题还请不吝指教。。。
回复
逸風
2013年05月14日 09:55:00
8楼
浏览。。。。。。。。。。。。。
回复
bjwyy2013
2013年07月30日 14:22:31
9楼
初学者都要一步一步的来啊
回复
maoyubin2
2013年08月14日 15:21:19
10楼
是的,看用电设备是单相还是三相
回复
ss95389310
2013年08月14日 15:38:06
11楼
学学哈哈!!!
回复

相关推荐

APP内打开