箱变
ylhlhlh
ylhlhlh Lv.2
2013年05月07日 23:30:32
只看楼主

求教,我有一个工程,设计了一个一进四出高压环网柜,加四台630kva变压器,现在我可以取消环网柜而将环网柜四个出线分别装在每个箱变中,箱变之间采用擦拔连接吗?【四台箱变紧密排列】

求教,我有一个工程,设计了一个一进四出高压环网柜,加四台630kva变压器,现在我可以取消环网柜而将环网柜四个出线分别装在每个箱变中,箱变之间采用擦拔连接吗?【四台箱变紧密排列】
免费打赏
lingxuct
2013年05月08日 08:47:29
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-8 08:51 编辑

看了好象非常地绕口?

原“设计了一个一进四出高压环网柜”,是五台柜子?

现“取消环网柜”,不想用这五台柜子了(太费钱?)?

“四个出线” 。。。。 “装在每个箱变中”?是把高压柜分开装到箱变中?一进一出用电缆是可以的,电源侧并接就不太清楚了。

高压电缆肯定不能插拔的。

变压器之间距离不远的,还是把高压柜集中在一起好,电源侧直接母排连了,且在柜内,安全可靠多了。
回复
ylhlhlh
2013年05月08日 10:26:57
3楼
lingxuct 发表于 2013-5-8 08:47 看了好象非常地绕口?原“设计了一个一进四出高压环网柜”,是五台柜子?是的,一个高压环网柜,四个箱变
回复
ylhlhlh
2013年05月08日 10:29:01
4楼
ylhlhlh 发表于 2013-5-8 10:26 是的,一个高压环网柜,四个箱变你可以给QQ号给我,直接聊天请教吗?
回复
lingxuct
2013年05月08日 13:38:45
5楼
一进四出,五台柜子,怎么变成“一个高压环网柜”?

一个高压环网柜,怎么分到四台箱变上去?
回复
dlizhengang
2013年05月08日 21:17:33
6楼
把环网柜内开关柜分装在4台箱变内,10KV网络结构由放射型变为链状结构,一旦前链电缆发生故障,其后箱变将失去电源,可靠性低于放射型。
回复
pluliang
2013年05月09日 17:18:35
7楼
如果有一台变压器着火你就得把所有的变压器都停下来。我觉得不合适,这样你也需要很多电缆。你说的也不是很细,只能给您这么多建议。
回复
红苹果
2013年05月16日 12:29:36
8楼
楼主的意思是想将小开闭所环网柜分散到箱变种,箱变环网。做法是可以的。
环网箱变的接线属于两端供电式双回路,而放射式是直接从开闭所出到每台变压器,如果一旦某回路电缆故障,那么该台变压器将失去电源。而放射式电缆一旦发生故障可以切换到另一段,然后检修故障回路,供电连续性显而易见。
回复
ylhlhlh
2013年05月27日 21:01:26
9楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-16 12:29 楼主的意思是想将小开闭所环网柜分散到箱变种,箱变环网。做法是可以的。环网箱变的接线属于两端供电式双 …谢谢,受教了
回复
weibo_1509611759225
2017年11月20日 09:43:28
10楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐