已安装好的镀锌风管怎么降低噪音?
tianlisb
tianlisb Lv.3
2013年05月07日 21:40:46
来自于大气治理
只看楼主

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。
免费打赏
njgc1987
2017年09月11日 23:36:47
12楼
风机进口是否装有软连接,风噪很大部分是因为风机的震动产生的,希望对你有帮助
回复
阿铁yu
2017年11月09日 11:53:55
13楼
如果管径设计合理,管道和设备底座做防震就可以。