已安装好的镀锌风管怎么降低噪音?
tianlisb
tianlisb Lv.3
2013年05月07日 21:40:46
来自于大气治理
只看楼主

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。
免费打赏
tianlisb
2013年05月08日 07:59:13
2楼
表面粘贴隔音毡可行吗?
回复
高傲的孤独
2013年05月08日 08:53:22
3楼
噪音处理方式就是吸声、隔声、阻声、减声,看看附件能不能帮到你:handshake
回复
tianlisb
2013年05月08日 11:41:39
4楼
jlg016 发表于 2013-5-8 08:53 噪音处理方式就是吸声、隔声、阻声、减声,看看附件能不能帮到你谢谢。
回复
高傲的孤独
2013年05月08日 14:58:50
5楼
找到噪音产生原因,从根本上解决问题,如果是风机问题,就加隔音房、隔音板、消声器,如果是管道共振那就解决共振呗
回复
co1490710384446
2017年03月28日 22:13:56
6楼
高傲的孤独 发表于 2013-5-8 08:53 噪音处理方式就是吸声、隔声、阻声、减声,看看附件能不能帮到你不错,方法很实用
回复
西門吹風
2017年03月31日 15:55:27
7楼
可能是設計流速過快,材質強度不夠產生共嗚,建議表面加一層保溫棉!
回复
gmasb
2017年04月06日 08:39:33
8楼
高傲的孤独 发表于 2013-5-8 08:53 噪音处理方式就是吸声、隔声、阻声、减声,看看附件能不能帮到你不错,有实际作用
回复
阿阿阿不来提
2017年08月12日 21:12:21
9楼
软连接。1111111111111111
回复
无厘头的神话
2017年08月14日 17:29:20
10楼
空间大就做隔音房呗,空间不够就想办法把风机声音降下来
回复
awzb123
2017年09月05日 15:02:08
11楼
谢谢分享啊