地下室短肢剪力墙问题
xuebingjy
xuebingjy Lv.4
2013年05月07日 16:54:03
只看楼主

剪力墙结构上部墙厚200mm,墙长1700mm。但是落入地下室墙后几乎全部改为了250mm,这样子为啥子审图能够过?求高手给答案!疑惑好久了!

剪力墙结构上部墙厚200mm,墙长1700mm。但是落入地下室墙后几乎全部改为了250mm,这样子为啥子审图能够过?求高手给答案!疑惑好久了!
免费打赏
jngetao
2013年05月07日 16:57:52
2楼
可能是审图的人没注意吧
回复
xuebingjy
2013年05月07日 17:00:16
3楼
jngetao 发表于 2013-5-7 16:57 可能是审图的人没注意吧应该不会是这样子哦几乎全部都是短肢剪力墙
回复
xuebingjy
2013年05月07日 17:01:50
4楼
求高手给解答啊
回复
victory1987
2013年05月08日 09:32:52
5楼
我在朱丙寅的书上看到,它是这样解释的:你只要按200的墙厚来验算稳定性满足要求,那么你地下室这一段250厚的墙,即使不满足宽厚比,也可以不按短肢墙设计
回复
xuebingjy
2013年05月08日 09:51:17
6楼
victory1987 发表于 2013-5-8 09:32 我在朱丙寅的书上看到,它是这样解释的:你只要按200的墙厚来验算稳定性满足要求,那么你地下室这一段250厚 …谢谢咯!
回复
有空学结构
2013年05月08日 10:25:12
7楼
朱炳寅:对于地下室墙肢,如果对应的地上墙肢为一般剪力墙,如果剪力墙的墙肢能够满足稳定性要求,就不算是短肢剪力墙!
回复
w7c7
2013年05月09日 20:45:30
8楼
tiantianlaiwang 发表于 2013-5-8 10:25 朱炳寅:对于地下室墙肢,如果对应的地上墙肢为一般剪力墙,如果剪力墙的墙肢能够满足稳定性要求,就不算是 …我们这里不行,250的墙必须大于2000才行,就算是地下室
回复
有空学结构
2013年05月11日 13:26:32
9楼
w7c7 发表于 2013-5-9 20:45 我们这里不行,250的墙必须大于2000才行,就算是地下室审图不认,方便改干脆及改咯
回复
xuebingjy
2013年05月13日 10:55:20
10楼
tiantianlaiwang 发表于 2013-5-11 13:26 审图不认,方便改干脆及改咯审图通过了。我也搞不清楚 为啥子通过了
回复
martin0503
2013年05月13日 22:27:32
11楼
应该不会是这样子哦
几乎全部都是短肢剪力墙
回复

相关推荐