请求解答2007年案例下午卷第2题
ztlxinyu
ztlxinyu Lv.3
2013年05月07日 10:27:17
只看楼主

题大致内容如下:变电所内桥接线,10kV I母线所接负荷为:31000KVA,其中二级负荷21000kvA,一般负荷10000KVA;10kV II母线所接负荷为:39000KVA,其中二级负荷9000KVA,一般负荷3000KVA,分析确定I,II号主变压器的容量应为多少?答案是依据GB50059-1992第3.1.3条作答的,今年须依据2011版作答,而此条内容更改了,1992版:“当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷”,

题大致内容如下:变电所内桥接线,10kV I母线所接负荷为:31000KVA,其中二级负荷21000kvA,一般负荷10000KVA;10kV II母线所接负荷为:39000KVA,其中二级负荷9000KVA,一般负荷3000KVA,分析确定I,II号主变压器的容量应为多少?

答案是依据GB50059-1992第3.1.3条作答的,今年须依据2011版作答,而此条内容更改了,
1992版:“当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷”,
2011版:“当断开一台时,其余主变压器的容量(包括过负载能力)应满足全部一、二级负荷用电的要求”

我的理解是:变压器的容量>两母线中的最大负荷+另一母线所有一二级负荷的总和

即为:39000+21000 =60000(KVA)

不知各位是如何理解的?
免费打赏
5_feng
2013年05月07日 11:01:30
2楼
按照92的标准我觉得应当是(31000+39000)×0.6, 大于全部一、二级符合,因此取42000KVA,
按照11标准,不要求60%了,即满足一二级负荷,30000,当然也应满足原本各自的负荷,31000,39000
回复
ztlxinyu
2013年05月07日 11:16:26
3楼
5_feng 发表于 2013-5-7 11:01 按照92的标准我觉得应当是(31000+39000)×0.6, 大于全部一、二级符合,因此取42000KVA,按照11标准,不 …我觉得你说的挺有道理,既要满足最大负荷39000,又要满足所有一二级负荷要求30000,不是相加的关系,而是选择关系,谁大选择谁,变压器的容量应该是大于39000
回复
msdaofeng
2013年05月08日 09:50:29
4楼
5_feng 发表于 2013-5-7 11:01 按照92的标准我觉得应当是(31000+39000)×0.6, 大于全部一、二级符合,因此取42000KVA,按照11标准,不 …11年标准只要求满足所有一二级负荷,那个满足60%的所有负荷在配电手册上还是有的,