关于砼梁配箍
jingxianhang
2013年05月06日 20:19:12
只看楼主

有个问题想请教一下:砼梁纯弯段按照构造要求配箍,是不是越多越好呢?我感觉不是越多越好,我的理解是按照规规范中公式计算受拉钢筋截面的时候,默认的是“适筋破坏”,如果箍筋配的过多,会导致受压区混凝土在箍筋横向约束的作用下,由双向受力变成三向受力,导致混凝土受压承载力提高,最终会变成和少筋破坏(脆性破坏)相类似,所以不应该配箍越多越好。不知道理解的对不对?

有个问题想请教一下:砼梁纯弯段按照构造要求配箍,是不是越多越好呢?我感觉不是越多越好,我的理解是按照规规范中公式计算受拉钢筋截面的时候,默认的是“适筋破坏”,如果箍筋配的过多,会导致受压区混凝土在箍筋横向约束的作用下,由双向受力变成三向受力,导致混凝土受压承载力提高,最终会变成和少筋破坏(脆性破坏)相类似,所以不应该配箍越多越好。不知道理解的对不对?
风行者
2013年05月07日 08:08:26
2楼
如果混凝土都剪坏了,配再多的箍筋也没有用吧。
回复
烽☆火
2013年05月07日 09:44:05
3楼
凡事都有度,没有越多越好
回复
jingxianhang
2013年05月07日 10:13:05
4楼
烽☆火 发表于 2013-5-7 09:44 凡事都有度,没有越多越好我也这么觉得,只是想知道原因
回复
jingxianhang
2013年05月07日 10:13:37
5楼
风行者 发表于 2013-5-7 08:08 如果混凝土都剪坏了,配再多的箍筋也没有用吧。嗯,那倒是
回复
建筑的魂
2013年05月07日 10:20:03
6楼
看看,研究的好深奥啊
回复
风行者
2013年05月07日 10:33:23
7楼
jingxianhang 发表于 2013-5-7 10:13 嗯,那倒是规范 6.31 先要满足截面要求再考虑配箍筋,箍筋计算要满足那个收剪承载力的要求,倒没看见最大的要求。配再多,截面一旦剪切破坏,立马坏吧。
回复
风行者
2013年05月07日 10:36:09
8楼
条文说明里说 混凝土构件的受剪截面限制条件仍采用02版规范的表达形式。
规定受弯构件的受剪截面限制条件,其目的首先是防止构件截面发生斜压破坏(或腹板压坏),其次是限制在使用阶段可能发生的斜裂缝宽度,同时也是构件斜截面受剪破坏的最大配箍率条件。
本条同时给出了划分普通构件与薄腹构件截面限制条件的界限,以及两个截面限制条件的过渡办法。

这里又有最大配股率了~
回复
jingxianhang
2013年05月09日 14:20:35
9楼
风行者 发表于 2013-5-7 10:33 规范 6.31 先要满足截面要求再考虑配箍筋,箍筋计算要满足那个收剪承载力的要求,倒没看见最大的要求。配 …纯弯段也能受剪破坏吗?
回复
jingxianhang
2013年05月09日 14:22:51
10楼
风行者 发表于 2013-5-7 10:36 条文说明里说 混凝土构件的受剪截面限制条件仍采用02版规范的表达形式。规定受弯构件的受剪截面限制条件, …以简支梁,在1/3处加等值荷载为例,斜压破坏
回复
jingxianhang
2013年05月09日 14:25:15
11楼
风行者 发表于 2013-5-7 10:36 条文说明里说 混凝土构件的受剪截面限制条件仍采用02版规范的表达形式。规定受弯构件的受剪截面限制条件, …以简支梁,在梁的1/3,2/3处加等值荷载,斜压破坏或者斜拉破坏应该主要发生在支座到集中力作用的区段吧?
回复