以前师傅安装的时候我看就一个空气开关。这次又得安装一台调速电机。主电机电源需要安装保护吗??热保护。。。。
以前师傅安装的时候我看就一个空气开关。这次又得安装一台调速电机。主电机电源需要安装保护吗??热保护。。。。
2楼
安上没有坏处
回复
3楼
应该不用热继电器(热保),
回复
4楼
主电机是标准鼠笼电机,当然要标准短路和过载保护。
回复
5楼
好像GB 50055-2011《通用设备电气设计规范》中要求的是:连续运行的电机宜装设过载保护
其实有些空气开关也有过载保护功能,只是起跳的电流比热继电器大(空气开关是1.30倍In,2h跳;热继电器是1.25倍,2h跳闸)具体记得不是很清楚。
我还是同意智库的说法,应该装过载保护
回复