10kv断路器控制回路的两地控制问题
question
question Lv.7
2013年05月06日 17:09:56
只看楼主

10kv断路器控制回路为万能转换开关,与中央信号系统有关,包括不对应回路等。现在要改造为两地控制,请问如何实施?想来想去是个难题,请大家多出主意,谢谢!

10kv断路器控制回路为万能转换开关,与中央信号系统有关,包括不对应回路等。

现在要改造为两地控制,请问如何实施?想来想去是个难题,请大家多出主意,谢谢!
我是地瓜
2013年05月06日 23:07:15
2楼
能把你现在的控制图发来看看,才能决定咋改
回复
lingxuct
2013年05月07日 08:47:18
3楼
拆掉卡卡开关,换按钮!

取消与信号屏的连接线!(不要合前、合后的信号)
回复
question
2013年05月08日 22:32:23
4楼
那样整个信号系统不也要重新设计了吗?
回复
question
2013年05月09日 12:14:36
5楼
原有的不对应回路不就全都不好用了?
回复
question
2013年05月20日 12:06:01
6楼

原有的不对应回路不就全都不好用了ma?
回复
mingbibiwen
2013年05月20日 14:46:51
7楼
将 原来的两位置转换开关“本柜/中控”更改为三位置转换开关“本柜/中控/就地”,再将控制进行适当的连接即可
回复
lwj931877631
2013年09月05日 16:09:03
8楼

拆掉卡卡开关,换按钮!

取消与信号屏的连接线!(不要合前、合后的信号)
回复
pthpth139
2014年03月09日 10:46:45
9楼
7#说得好,你自己还是多动脑下吧
回复
th169068
2014年03月10日 11:23:25
10楼
这个问题比较简单,在控制回路中串联现场操作开关即可,还有在控制回路中需加就地和远方选择开关就行了。
回复
question
2014年04月15日 15:00:11
11楼
pthpth139 发表于 2014-3-9 10:46 7#说得好,你自己还是多动脑下吧你回答一下,让我看看你的脑子咋样?
回复

相关推荐