10kv断路器控制回路为万能转换开关,与中央信号系统有关,包括不对应回路等。现在要改造为两地控制,请问如何实施?想来想去是个难题,请大家多出主意,谢谢!
10kv断路器控制回路为万能转换开关,与中央信号系统有关,包括不对应回路等。
现在要改造为两地控制,请问如何实施?想来想去是个难题,请大家多出主意,谢谢!
2楼
能把你现在的控制图发来看看,才能决定咋改
回复
3楼
拆掉卡卡开关,换按钮!
取消与信号屏的连接线!(不要合前、合后的信号)
回复
4楼
那样整个信号系统不也要重新设计了吗?
回复
5楼
原有的不对应回路不就全都不好用了?
回复
6楼
原有的不对应回路不就全都不好用了ma?
回复
7楼
将 原来的两位置转换开关“本柜/中控”更改为三位置转换开关“本柜/中控/就地”,再将控制进行适当的连接即可
回复
8楼
拆掉卡卡开关,换按钮!
取消与信号屏的连接线!(不要合前、合后的信号)
回复
9楼
7#说得好,你自己还是多动脑下吧
回复
10楼
这个问题比较简单,在控制回路中串联现场操作开关即可,还有在控制回路中需加就地和远方选择开关就行了。
回复
11楼
pthpth139 发表于 2014-3-9 10:46 7#说得好,你自己还是多动脑下吧你回答一下,让我看看你的脑子咋样?
回复