35千伏变电站,光缆 从站内通过电缆沟到站外的杆塔上面,这一段光缆用什么型号的?需要穿管吗?杆塔上面用OPPC光缆,光缆采用16芯,光缆型号与这有关系吗?

35千伏变电站,光缆 从站内通过电缆沟到站外的杆塔上面,这一段光缆用什么型号的?需要穿管吗?杆塔上面用OPPC光缆,
光缆采用16芯,光缆型号与这有关系吗?
免费打赏
牧童扬帆
2013年05月17日 17:33:15
2楼
导引光缆 ADSS 16芯的
回复
jlccdwy
2013年05月18日 19:23:55
3楼
进站光缆用16芯ADSS光缆,在电缆沟内可以不穿管。