DL14和L9的相交处节点的钢筋怎么放置合理,有没有什么措施啊,求教:)
DL14和L9的相交处节点的钢筋怎么放置合理,有没有什么措施啊,求教:)
2楼
跟屋盖受力相反,个人觉得L9底钢筋放DL14下面没问题。
回复
3楼
这个问题我们也遇到过,次梁比主梁高,最后我们是请设计业变更了,使主梁和次梁一样高,我在网上也查过,可以用吊筋,将次梁底筋吊住传到主梁上筋上面,个人觉得还是联系设计单位,变更一下就ok了。。。
回复
4楼
请教设计院,图集里没有涉及这类节点的处理办法
回复
5楼
zrc2012 发表于 2013-5-6 10:28 这个问题我们也遇到过,次梁比主梁高,最后我们是请设计业变更了,使主梁和次梁一样高,我在网上也查过,可 …这样的话,是次梁底筋放在主梁底筋下面吗
回复
6楼
一般的做法都是在相交梁的影响范围内,DL14加吊筋钩住L9(吊柱做法)。不过这个节点图还是要请设计单位补充,施工单位按图施工。
回复
7楼
mm123612 发表于 2013-5-6 11:48 这样的话,是次梁底筋放在主梁底筋下面吗嗯嗯 是啊 下楼的说法和我一样啊,我知道这改变了力的传递性质,但用吊筋就没事啦,相当于牛腿啊。
回复
8楼
次梁上部钢筋做弯钩 锚主梁就是了
回复
9楼
看12G901-1图集2-41
回复
10楼
图腾梦 发表于 2013-5-6 19:56 看12G901-1图集2-4112G901-1那边是主梁底标高比次梁底标高低
回复
11楼
学习了 谢谢