本帖最后由 diesnipe 于 2013-5-4 11:10 编辑 有没哪位大大可以从结构方面来解释一下楼梯施工缝的留置原则? LZ所在工程是40层板式住宅,设剪刀梯,18级。AT3 ,步宽260 步高168(带小数)。2.95米层高。墙柱和梁板分开浇筑,楼梯的施工缝是否留置在上三步和下三步的位置?
本帖最后由 diesnipe 于 2013-5-4 11:10 编辑
有没哪位大大可以从结构方面来解释一下楼梯施工缝的留置原则?
LZ所在工程是40层板式住宅,设剪刀梯,18级。AT3 ,步宽260 步高168(带小数)。2.95米层高。
墙柱和梁板分开浇筑,楼梯的施工缝是否留置在上三步和下三步的位置?
2楼
额 是对的哈 要不不可以去查查弯矩方面的问题噢 由于受力部全在支座内的三分之一嘛 所以以上问题还有待考察 规范还是对的
回复
3楼
以上板问题已弄清楚,有没大大能解释一下楼梯施工缝的问题
回复
4楼
ouyang1994 发表于 2013-5-4 11:07 额 是对的哈 要不不可以去查查弯矩方面的问题噢 由于受力部全在支座内的三分之一嘛 所以以上问题还 …嗯,图集只是说是上部纵筋,没有说到下部纵筋。哈哈,犯了低级错误。
回复
5楼
1/3处剪力最小,一般留在下1/3处方便施工。
回复
6楼
我们这里通用做法是留置在上三步的地方
回复
7楼
一般都是上三步,至于下三步还真没见过,看来是我见识短浅了
回复
8楼
我们这里都是留在上三跑的的地方,内蒙古
回复
9楼
上三步么 原来是这样
回复
10楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
11楼
diesnipe 发表于 2013-5-4 11:12 嗯,图集只是说是上部纵筋,没有说到下部纵筋。哈哈,犯了低级错误。噢 对于下部来说应该是三分之一之内的吧?