求助:圆形接线盒与方形接线盒及八角形接线盒有啥区别?
大西瓜
大西瓜 Lv.10
2013年05月03日 15:41:32
只看楼主

求助:圆形接线盒与方形接线盒及八角形接线盒有啥区别?至于照明系统、火灾报警系统及弱电系统分别用哪种形状的接线盒?

求助:圆形接线盒与方形接线盒及八角形接线盒有啥区别?至于照明系统、火灾报警系统及弱电系统分别用哪种形状的接线盒?
免费打赏
luzhiluzhi1
2013年05月08日 17:17:50
2楼
没多大区别,啊,:):)
回复
tt04533712111
2013年05月08日 18:16:37
3楼
圆形线盒一般用于明装。方形一般用于暗装,至于照明系统混凝土预埋时灯口用八角盒开关用方盒。消防当然用铁合了。弱电也用方盒。:):):)
回复
大哥爱丫头
2013年05月12日 17:13:05
4楼
这个你要看业主要求了,通常没有什么区别的
回复
xcyanjunli
2013年05月17日 15:29:24
5楼
根据情况选用,开关盒用方的,圆的基本明装用的,八角盒用作分线盒可以多方向进管
回复
jslxzjh
2013年05月20日 10:59:11
6楼
圆形线盒用于明装,明配管使用。方形一般用于暗装开关、插座,也有用于明装的,至于照明系统混凝土预埋时灯口用八角盒,开关用方盒。
回复
heqijian101694
2013年05月20日 14:53:27
7楼
路过学习了!!!
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 21:55:40
8楼
我们这里,强弱电暗埋用86方型的也有,用圆盒的也有(分为单通、90度双通、180度双正通、三通、四通)。用方盒,则须额外增加锁母(扣),用圆盒则本身带有承插口伸出盒子,使用PVC胶水将管道终端粘入承口即可。有的地方工人懒得要命,用方盒都不用锁母,管道从哪个角度来,就直接此角度伸入方盒(如果用锁母,因锁母与铁盒边垂直,管线与线盒边如果不正交,就得在管端用弹簧制作过渡弯,增加埋管时间)监理也是睁只眼闭只眼。主要区别在于圆盒盒内空间小,穿线不方便;方盒穿线方便。
消防那肯定是要用铁方镀锌线盒的了(加铁镀锌锁母)。
如果用于人防区,按设计要求,密闭通道等处还得使用人防专用铁线盒。
回复
大西瓜
2013年05月22日 17:22:13
9楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 21:55 我们这里,强弱电暗埋用86方型的也有,用圆盒的也有(分为单通、90度双通、180度双正通、三通、四通)。用方 …:handshake
回复
supermanhe
2013年05月23日 06:52:16
10楼
方盒是墙壁开关盒,八角是作为墙壁分线盒或棚顶灯位盒使用。注意:这是暗敷设做法。至于铸铁盒为明配线使用。我去上班啦下班再聊。
回复
xiaojiangsw
2013年05月23日 18:34:12
11楼
八角盒用于SC管暗埋的也有,好像消防用的多,八角盒的斜边刚好适合焊接跨接线。不过,各地区的做法应该是大同小异呢。
回复

相关推荐