关于综合布线中语音、数据双口面板接线的问题
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2013年05月03日 09:13:11
只看楼主

末端是语音、数据双口面板,布线是8芯的双绞线。用其中的4芯接数据模块,2芯接语音模块。那么布线的另一端,就是机房处如何接线呢?是把数据的4芯单分出来做成水晶头与交换机连接?语音的2芯分出来做在语音配线架上?是这样吗?那这样做线多难看啊!还是双口面板语音和数据单独布线,分别敷设8芯网线和2芯电话线?总之就是双口面板同时使用如何布线问题?如果只有1根8芯网线,另一端的机房处如何接线?

末端是语音、数据双口面板,布线是8芯的双绞线。用其中的4芯接数据模块,2芯接语音模块。
那么布线的另一端,就是机房处如何接线呢?是把数据的4芯单分出来做成水晶头与交换机连接?语音的2芯分出来
做在语音配线架上?是这样吗?那这样做线多难看啊!
还是双口面板语音和数据单独布线,分别敷设8芯网线和2芯电话线?
总之就是双口面板同时使用如何布线问题?如果只有1根8芯网线,另一端的机房处如何接线?
免费打赏
lzjhoo
2013年05月04日 09:38:39
2楼
没有人做过吗?
回复
hrbustmqc
2013年07月03日 14:46:23
3楼
这个问题同样困扰我很久
回复
cn3_goal
2013年07月08日 10:34:31
4楼
按照规范,数据和语音本来就该分开做啊,但是工程上为了节约成本就会语音数据用一根8芯光纤。本来八芯全用于数据,一备一用
回复
zhangzhang2010
2014年01月07日 17:04:44
5楼
我们是按照两根五类线来配置的
回复
zrq778
2014年01月09日 12:01:23
6楼
不能共一条八芯线,使用时可能会存在电话拨号脉冲信号干扰致网络掉线现象,按照规范是必须分开的!
回复
soekiguam
2014年02月14日 12:03:16
7楼
数据4芯,语音4芯,是这样吗
回复
honvi0871
2015年12月07日 21:44:35
8楼
zrq778 发表于 2014-1-9 12:01 不能共一条八芯线,使用时可能会存在电话拨号脉冲信号干扰致网络掉线现象,按照规范是必须分开的!翻看了多本规范都未找到明确的条文规定。请教一下,是哪本规范哪条有具体的规定?
回复
honvi0871
2015年12月07日 21:45:20
9楼
yoyo睡月 发表于 2013-7-8 10:34 按照规范,数据和语音本来就该分开做啊,但是工程上为了节约成本就会语音数据用一根8芯光纤。本来八芯全用于 …请教一下是哪本规范的哪一条?多谢