首先,梁板已经施工完毕,能都后凿?不仅过设计院的情况下,能否现场开洞,直径小于50的话?能开洞,开洞的尺寸有什么限制吗?
首先,梁板已经施工完毕,能都后凿?不仅过设计院的情况下,能否现场开洞,直径小于50的话?能开洞,开洞的尺寸有什么限制吗?
2楼
理论上是不行的,但是,工地施工是另一回事,强柱弱梁没有板的事,但是后开空洞有一个应力集中的问题,就好比衣服刮了一个洞,将来洞会愈来愈大。
回复
3楼
谢谢大神答复,应力集中,肯定有,但是50一下的懂,到底能有多大的影响呢?况且设计的时候,也会有开洞的情况,这就基本能证明,肯定能开洞,我想知道的是,能不能后凿。用不用结果设计院。
回复
4楼
最后一句打错了,用不用联系设计院。
回复
5楼
最好是预留洞口,后开的话如果比较大比较多就不太好了
回复
6楼
楼主是想在梁上多开几个50洞啊?
回复
7楼
3米跨;1米六高的梁,开两个150洞口,行不行?
回复
8楼
那道梁不知道为什么就那么高,梁高1米六,占了空间,所以不得不开孔。
回复
9楼
这个不是用嘴说的...监理!甲方都不会答应,只会默许...
回复
10楼
设计不答应,监理默许也没用.
回复
11楼
3米跨1.6米高的梁,要看什么部位的哦,一般开几个50的洞,设计没意见的
回复