本帖最后由 wshmlq 于 2013-5-1 10:16 编辑 设备为风冷螺杆热泵机组。。为什么说我发的内容存在不良信息呢?气死我了。现在在补充下。机组压缩机是353KW。配用的膨胀阀是丹佛斯的2个40冷吨的。现在是在供夜满视镜的情况下,冷凝压力自12公斤时候低压到1.5公斤,在冷凝压力到16公斤的情况下,低压到3公斤。按膨胀阀设计参数40冷吨2个是280KW的额定冷量。问题1在供液满镜的情况下出现低压保护,可以确认膨胀阀是不是偏小?2还是说制冷剂量还不够呢?

本帖最后由 wshmlq 于 2013-5-1 10:16 编辑

设备为风冷螺杆热泵机组。。
2013年05月01日 10:30:57
2楼
我的一点理解:
1、从冷凝压力上来看,制冷剂应该是够了。
2、查看一下过滤器进口与出口的温差,如果温差过大,说明过滤器有可能堵了。
3、查看膨胀阀,看看是不是动作正常。
4、室外风冷的末端,看看风扇打开没有,结霜了没有,通风是不是正常。
5、看压力传感器是不是有问题,压力传感器测的是不是实际的值。
6、制冷剂管道上是不是有阀门,确认打开了没有。
回复
wshmlq
2013年05月01日 11:20:32
3楼
yuanhaiyang 发表于 2013-5-1 10:30 我的一点理解:1、从冷凝压力上来看,制冷剂应该是够了。2、查看一下过滤器进口与出口的温差,如果温差 …2干燥过滤器刚刚换过滤芯。3膨胀阀开到最大。冷凝压力升高时候低压上升4结不结霜,通风跟低压有关系吗?我这个是风冷螺杆热泵机组。蒸发器冷媒为水的5这个不存在压力传感器,因为是热力膨胀阀制冷剂管道上的阀门确认打开
回复
草原白狼
2013年05月01日 14:09:37
4楼
wshmlq 发表于 2013-5-1 11:20 2干燥过滤器刚刚换过滤芯。3膨胀阀开到最大。冷凝压力升高时候低压上升4结不结霜,通风跟低压有关系吗 …1,风冷热泵,蒸发器走的什么介质?你确定蒸发器冷媒是水吗?2、不存在压力传感器,显示的压力是怎么回事?
回复
eric20028
2013年05月01日 21:23:18
5楼
wshmlq 发表于 2013-5-1 11:20 2干燥过滤器刚刚换过滤芯。3膨胀阀开到最大。冷凝压力升高时候低压上升4结不结霜,通风跟低压有关系吗 …1、膨胀阀是有余量的,可以用到设计参数的120%,也就是48冷吨,故膨胀阀配置是可以满足系统要求的。2、从楼主介绍来看,干燥过滤器已经换芯来看,可以排除干燥过滤器堵塞;3、视野镜满液可以排除制冷剂不够的问题;最好能看下水温情况,是不是蒸发器水温过低,导致蒸发器吸热不够。4、剩下的就是膨胀阀开启度过小的问题了,常见原因是膨胀阀堵塞或者感温包少量泄漏,可以把感温包用热水加热,如果低压马上上来了,就是感温包内制冷剂压力不够;如果加热后低压压力不变,估计是膨胀阀堵塞了,看能不能拆洗,不能的话就进行更换。
回复
asuli49
2013年05月02日 09:22:24
6楼
有可能是冷媒水流量过小。看一下进出水的温差,温差过大说明流量偏小。目前的蒸发压力(即低压)偏低了。
回复
yzhchlan
2013年05月02日 09:58:46
7楼
应该是膨胀阀选小了
回复
adingkgb
2013年05月02日 11:43:53
8楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-5-2 11:45 编辑

什么制冷剂的?
如果是R22的话,风冷机组在正常工况下,冷凝压力12KG可能偏低了
回复
zhaowenliangde
2013年05月03日 11:23:08
9楼
楼主看一下进出蒸发器水的温度是多少,是否水流量很小。
回复
asuli49
2013年05月03日 14:27:54
10楼
制冷量与实际工况相符吗,如果与标称工况相符,那么膨胀阀选型稍小,但是问题不会太大,两只40冷吨的膨胀阀实际最大制冷量应当是336KW。最好查看机头的实际工况的制冷量。再确定膨胀阀的正确性,系统配置是原厂配置的吗,专业厂家一般不会出现配置差错。以上两项没有问题就查看冷冻水流量问题,最简单的方法就是衡量进出水的温差。总之就是两个因素决定:一是供液量(包括系统堵塞)。二是水流量。顺便看一下低压表接的位置,是在压机吸气过滤器之前,还是之后。若是在过滤器之前连接的,压力在过滤器堵塞的情况下,低压指示不准确。
回复
wshmlq
2013年05月03日 23:34:40
11楼
这两天没有去看过。看大家的回复分析的都有道理的。现在水流量排除了。水温低排除。冷凝压力低是事实。对了制冷剂是22的。我分析可能是膨胀阀开度小。为什么这么认为呢。在低冷凝压力下。进过膨胀阀的质量流量小。而在高冷凝压力下因为阀两端压差加大,流量相对增加。吸气压力上升。还有个现象就是这个系统的排气温度相对要高些。在90度上下。(膨胀阀开度已经调节到最大状态)
上面eric20028 说的。加热感温包的情况没有验证。到时候去现场看看效果有没有变化
回复