关于操作电源的问题
老刘的直流屏
2013年04月30日 19:52:20
只看楼主

本帖最后由 直流屏77190151 于 2013-4-30 19:53 编辑 最近一直在西北地区,看过了很多的配电房,有老式的和新式的高低压成套设备,老式的机构操作装置瞬间电流太大了,这个是没法改变的(改造的时候必须配置大功率的直流机柜式屏)。可新式的高低压成套设备,直流操作电流和负载电流太小了,甲方都说了配置一台直流屏挺浪费的,要求以后优化,能后备两个小时就足够了。大家可以聊聊一台高压柜的总(直流)电流是多少,有哪些设备要求直流电源呢?10KV的 VD4断路器功率也就220W,那其他的设备电流也不大,如继保或综保 ,事故照明,信号指示灯,电磁铁,储能电机,合闸线圈,分闸线圈等等?

本帖最后由 直流屏77190151 于 2013-4-30 19:53 编辑

最近一直在西北地区,看过了很多的配电房,有老式的和新式的高低压成套设备,老式的机构操作装置瞬间电流太大了,这个是没法改变的(改造的时候必须配置大功率的直流机柜式屏)。可新式的高低压成套设备,直流操作电流和负载电流太小了,甲方都说了配置一台直流屏挺浪费的,要求以后优化,能后备两个小时就足够了。大家可以聊聊一台高压柜的总(直流)电流是多少,有哪些设备要求直流电源呢?10KV的 VD4断路器功率也就220W,那其他的设备电流也不大,如继保或综保 ,事故照明,信号指示灯,电磁铁,储能电机,合闸线圈,分闸线圈等等?
vbn
2013年04月30日 20:01:33
2楼
一些民用工程完全可以使用小系统比如壁挂或者分布式电源
回复
凌菊
2013年05月02日 16:35:08
3楼
用直流屏作电源主要是考虑供电可靠性。一般一台断路器配几安时就够了。环网柜用到分布式电源,经i济可靠。现在有些地区直接用PT供交流电作电源用,配套UPS等。
回复
老刘的直流屏
2013年05月02日 22:24:44
4楼
zhaojianguo-163 发表于 2013-5-2 16:35 用直流屏作电源主要是考虑供电可靠性。一般一台断路器配几安时就够了。环网柜用到分布式电源,经i济可靠。现 …分布式直流电源 交流进线是宽压85V~285V 而UPS我也听过电业管理局他们的建议,说UPS交流电不稳定,而UPS的本身工作原理,首先是整流之后再通过(直流)电池逆变成交流,这个电路比较繁琐,所以在运行的寿命也不是很长。这个都有现场的记录报告的。UPS适合于工业化用电设备。一个是离线式(待机备用状态)UPS,第二个在线式(稳压作用)UPS。
回复
老刘的直流屏
2013年05月02日 22:26:32
5楼
zhaojianguo-163 发表于 2013-5-2 16:35 用直流屏作电源主要是考虑供电可靠性。一般一台断路器配几安时就够了。环网柜用到分布式电源,经i济可靠。现 …这个问题不是几AH的问题,根据负荷来配置时间和功率成正比。按照不同地区的规范必须要达到2个小时或2个小时以上后备供应电源。
回复
红苹果
2013年05月03日 11:27:37
6楼
柜子不多一两台在线UPS就行了。。
回复
vbn
2013年05月06日 23:46:06
7楼
要用UpS的话就用在线式ups比较可靠些。