梁与柱交接处问题
mengxu90
mengxu90 Lv.5
2013年04月30日 18:24:54
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-5 18:04 编辑 由于甲方建筑为商业,上部建筑为住宅,在交接处柱子的尺寸有变化,梁的宽度为300mm,下部柱尺寸300mm,而上部柱的尺寸为250mm,导致交界处梁的主筋在柱的外部,与受力要求不符,在这样的交界处该怎样处理才合理?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-5 18:04 编辑

由于甲方建筑为商业,上部建筑为住宅,在交接处柱子的尺寸有变化,梁的宽度为300mm,下部柱尺寸300mm,而上部柱的尺寸为250mm,导致交界处梁的主筋在柱的外部,与受力要求不符,在这样的交界处该怎样处理才合理?
免费打赏
无间道
2013年04月30日 18:30:31
2楼
101图集上有节点,看一下吧。
回复
灵魂在高处
2013年05月01日 17:37:25
4楼
图集是万能的亲
回复
甲方施工员
2013年05月01日 17:38:48
5楼
柱子变径是施工中很常见的,看看标准图集
回复
zz20111111
2013年05月02日 09:06:46
6楼
你这个柱子尺寸够不够额?

梁宽了有节点大样。
回复
保定小崔
2013年05月04日 10:54:00
7楼
依据你说的梁柱尺寸,不存在你说的这种情况吧?你看看11G101-1柱变截面位置的钢筋分布...
回复
mengxu90
2013年05月04日 11:38:37
8楼
图集中只有柱子的配筋要求,没见梁的配筋要求,梁中只是上排筋在柱子外侧,不影响受力,再向上墙体也变小,我只是想问这个梁的上排筋该如何放置,是在柱子外侧,还是弯曲后放入柱子内侧
回复
孙鹏
2013年05月07日 17:44:14
9楼
mengxu90 发表于 2013-5-4 11:38 图集中只有柱子的配筋要求,没见梁的配筋要求,梁中只是上排筋在柱子外侧,不影响受力,再向上墙体也变小, …这个问题我这也遇见过,都没有给出标准的意见
回复
abc987517506
2014年10月25日 07:54:59
11楼
看下12G901。里面有节点大样。
回复
kv123
2014年10月25日 10:51:52
12楼
按顶层梁柱处理即可
回复
tiequan19
2014年10月25日 16:30:34
13楼
图集不是万能的
回复

相关推荐

APP内打开