25的套管能穿进去3根10平的电线吗
tao219
tao219 Lv.7
2013年04月30日 15:25:26
只看楼主

25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。

25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
免费打赏
啧啧啧啧
2013年05月06日 10:59:40
12楼
lingxuct 发表于 2013-5-6 09:02 用数据说话是对的,单根10平方BV线外径不大于8mm,三根(捆扎)在一起,一定小于16mm,规范要求管子内径不小 …三根困扎在一起,直径是不是2*(3……0.5*2/3+1)*r,r取4.求的外径约为17.24,17.24*1.5=25.86
回复
lingxuct
2013年05月06日 11:15:54
13楼
楼上计算正确,前面我是粗略估计,看来刚达不到要求!
回复
renwuya
2013年05月06日 11:27:56
14楼
现场实际情况没有一点问题,除非弯曲的地方很多和弯的很急
回复
tzlqm88
2013年05月06日 11:36:59
15楼
按照规范计算有点小,不过现场你只要能穿过去,使用时问题不大,但是线路不能太长,否则拉不动
回复
小陆哥
2013年05月06日 15:38:07
16楼
按规范不行。不过,既然做好了没办法,那就穿吧,如果弯头多还是重新配管比较好,弯头少的话可以试试。穿线之前可以在管子里吹有些滑石粉,或者用洗洁精涂线,不然很难穿。
回复
pluliang
2013年05月06日 15:47:40
17楼
如果长度不大,弯度不大可以试试,否则就算了。实在没法了,看看能不能降低点电线的截面。
回复
王学生
2013年05月06日 15:56:24
18楼
标准配置,一定能穿过去。我查查表,能过,大了浪费。
回复
ghj_123
2013年05月06日 16:28:44
19楼
三条BV的能过,BVV的就过不了。不过弯要少。
回复
fenlin158
2013年05月06日 16:36:13
20楼
如果弯头少的话,是可以穿过去的,还有看你是什么管材了,如果是PVC的没问题,如果是钢管的话,要费点劲。如果实在不行的话,只有在一弯头处凿开安装一个过路盒。
回复
wanghaichao123
2013年05月06日 20:08:59
21楼
现场应没问题,住宅设计一般都是25的钢管
回复

相关推荐

APP内打开