25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
2楼
沉了吗?没有大神回答啊。
回复
3楼
本帖最后由 elector 于 2013-5-1 12:38 编辑
导线截面不得超过穿管截面的40%,你自己去算吧!
回复
4楼
elector 发表于 2013-5-1 12:31 导线截面不得超过穿管截面的40%,你自己去算吧!没有一点问题,准能过,但是管子的弯度不要太死!
回复
5楼
嗯,现场有点难做,不过是JDG管,基本能穿进去。
回复
6楼
应该可以,但是不要有急弯。会很沉。
回复
7楼
嗯,基本弯曲肯定是有的。
回复
8楼
可以···························
回复
9楼
一般我都是放一寸半的管子,一寸的小了点
回复
10楼
用数据说话是对的,单根10平方BV线外径不大于8mm,三根(捆扎)在一起,一定小于16mm,规范要求管子内径不小于线缆外径的1.5倍,1.5X16=24<25,说明是合格的。
回复
11楼
可以的,但不要弯头太多。
回复