出屋面构架的计算考虑
ray236
ray236 Lv.7
2013年04月30日 01:50:12
只看楼主

请教各位大虾一个问题,我在做一个30层的剪力墙住宅,主屋面90米左右,出屋面有几个比较大的砼构架,构架高6~8米,建模不考虑构架的话,位移角1/870,加上构架建模就变成1/740,(本工程在广东,位移角限值为1/800),而且很多没超限的梁由于录入构架而超筋或受剪截面不满足,请问这个模型我应该怎样处理比较合理呢?按广东补充规定,可以不考虑构架,直接考虑构架的质量和风载;按新版的广东高规,就要考虑3倍的剪力放大,仅考虑构架质量。请给位大虾指导下,这样的情况,我算指标和配筋的时候应该怎样处理比较合理呢?

请教各位大虾一个问题,我在做一个30层的剪力墙住宅,主屋面90米左右,出屋面有几个比较大的砼构架,构架高6~8米,建模不考虑构架的话,位移角1/870,加上构架建模就变成1/740,(本工程在广东,位移角限值为1/800),而且很多没超限的梁由于录入构架而超筋或受剪截面不满足,请问这个模型我应该怎样处理比较合理呢?按广东补充规定,可以不考虑构架,直接考虑构架的质量和风载;按新版的广东高规,就要考虑3倍的剪力放大,仅考虑构架质量。请给位大虾指导下,这样的情况,我算指标和配筋的时候应该怎样处理比较合理呢?
免费打赏
ray236
2013年04月30日 01:51:40
2楼
补充一下,这个工程的位移角是由风控制的,本工程7度区,风载0.65
回复
wangxiaopeng3620
2013年04月30日 13:43:06
3楼
这个 帮你定下
回复
无间道
2013年04月30日 18:24:44
4楼
必须要考虑鞭梢相应的影响。
回复
ray236
2013年05月01日 00:20:25
5楼
无间道 发表于 2013-4-30 18:24 必须要考虑鞭梢相应的影响。那请问位移角需要适当考虑构架吗
回复
ray236
2013年05月01日 00:21:16
6楼
无间道 发表于 2013-4-30 18:24 必须要考虑鞭梢相应的影响。那请问位移角需要适当考虑构架吗