水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?
水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?
12楼
主要是现在地下水不怎么给人开采了
回复
13楼
1、从节约水资源的角度来讲这个是太浪费了,没有现实的条件
2、冷却水温太低会影响设备的正常运行
3、地下水一般硬度比较大,水中的钙镁离子比较多,时间久了换热器表面很容易结垢,影响设备效率和使用寿命,现一般的大型项目都要做水处理的,投入各种缓蚀剂,阻垢剂、杀菌灭藻剂,絮凝剂、剥离剂。要求比较高的
回复
14楼
wangshengjun198 发表于 2013-4-30 09:05 冷却效果太好,高压波动会很大!不利于机器运行恩,应该有这方面原因
回复
15楼
yuanhaiyang 发表于 2013-5-1 10:33 不考虑节能,不考虑主机,就从环境保护,水资源保护你就通过不了。环保重要呀
回复
16楼
cjfu0603 发表于 2013-5-5 12:48 1、从节约水资源的角度来讲这个是太浪费了,没有现实的条件2、冷却水温太低会影响设备的正常运行3、地下 …谢谢……很好,
回复
17楼
lu.sq 发表于 2013-5-2 21:50 冷却效果太好了,冷凝压力低,压差不够,润滑油循环效果会好吗?当然也可调节水量。我们曾经碰到过在冬季冷 …是我考虑不周……
回复
18楼
adingkgb 发表于 2013-5-2 11:42 这还和你井水联通的地下水系的容量有关。有些井较小,水系的热容量不足且地下水的流动也不大,机组的冷凝热 …多谢版主的回答……
回复