为什么冷却水要选择32的水,不直接从水井抽水直接冷却冷凝器呢?
niweishang
niweishang Lv.7
2013年04月28日 17:52:14
来自于制冷技术
只看楼主

水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?

水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?
免费打赏
lbktwx
2013年04月28日 18:57:21
2楼
主机选型不一样
回复
wangshengjun1988
2013年04月30日 09:05:25
3楼
冷却效果太好,高压波动会很大!不利于机器运行
回复
草原白狼
2013年05月01日 10:33:42
4楼
不考虑节能,不考虑主机,就从环境保护,水资源保护你就通过不了。
回复
wangyiyanjiu
2013年05月01日 18:43:18
5楼
yuanhaiyang 发表于 2013-5-1 10:33 不考虑节能,不考虑主机,就从环境保护,水资源保护你就通过不了。冷却水是循环使用,不是一次性
回复
wh_971
2013年05月01日 20:07:15
6楼
抽井水冷却从原理上没有什么不可以的,地源热泵就是类似的原理,不过不是打开式循环,而是充分利用地下冷源换热。
回复
狠一点
2013年05月01日 20:39:21
7楼
抽出来得回灌呀,你说的不是水源热泵吗
回复
草原白狼
2013年05月01日 21:34:17
8楼
wangyiyanjiu 发表于 2013-5-1 18:43 冷却水是循环使用,不是一次性这就是我的意思,不是吗?
回复
adingkgb
2013年05月02日 11:42:37
9楼
这还和你井水联通的地下水系的容量有关。有些井较小,水系的热容量不足且地下水的流动也不大,机组的冷凝热量进去后不能及时消散或置换,一段时间后水温升高了,这时候机组就开不了了。
或者抽出与回灌的流量有限制,不能满足大型项目的需求。

所以这种方法对地质条件有要求,不是放之四海而皆准的,不是所有项目都有条件的。
回复
lu.sq
2013年05月02日 21:50:38
10楼
冷却效果太好了,冷凝压力低,压差不够,润滑油循环效果会好吗?当然也可调节水量。我们曾经碰到过在冬季冷却水温太低了,冷冻机润滑油不回油,根本运行不了,后来慢慢降低冷却水量,适当提高冷凝压力后润滑油循环才正常。
回复
5vvvvv违章
2013年05月04日 19:17:20
11楼
家用的可以,大型项目就不要想了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开