请教框架结构地下室墙体是否输入计算问题
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年04月28日 11:33:15
只看楼主

我的工程为五层框架结构,一层地下室,地下室部分局部与一个下沉广场相连,不能设置墙体,其余部分设置钢筋混凝土挡土墙。 我在计算时建模时将地下室也作为一层,但没有布置墙,计算结果正常,现在审图公司要求把地下室部分的墙体也加上,这样一来,计算时第一周期变成了扭转周期。高规里规定“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85”,虽然本工程不是高层,但总是感觉不好。

其实我以前一直是不输入的,也都风平浪静,可是这一次不同了,审图人员指出,实际地下室墙体是存在的,建模时不输入墙体就不能反映结构的真实刚度(在地下室顶板处结构抗侧刚度突变),计算结果变得不可信,我现在苦于找不到一个合适的理由与其理论。

请教诸位,你们遇到类似情况时,是怎么处理的?
免费打赏
zz20111111
2013年04月28日 13:00:54
2楼
不输入也是有问题的


现在我所了解的有两种做法
1.老老实实输剪力墙,定义地下室
2.把首层梁高加大,模拟剪力墙的刚度。

具体选哪种因人而异
回复
xcpxcpxcpa
2013年04月28日 14:11:20
3楼
zz20111111 发表于 2013-4-28 13:00 不输入也是有问题的应输入地上结构外扩不超过三跨的地下室范围内剪力墙,如计算周期比不满足要求,可在地下室增加剪力墙予以调整
回复
梁柱之恋
2013年04月28日 14:33:00
4楼
个人感觉影响不到,对于多层来说
回复
zjxuhappy
2013年05月03日 10:16:26
5楼
多层主要受限的是抗规,抗规没明确提出周期比,所以影响也不大,但是应该尽量控制第一周期是平动的。增加剪力墙厚度,或者不输入墙,按照挡土墙单独计算地下室外墙
回复
engineer168
2013年05月07日 14:36:56
6楼
按深梁输入,程序本身不够完善
回复

相关推荐