室外排水无法计算埋深
icetingtang
2013年04月27日 22:08:51
只看楼主

求助:1:天正室外管线无法进行“埋深计算”2:室外井编号不显示;3:进行井编号的时候,显示两管线连接处缺少井,(实际未发现不连接)4;纵断面生成的时候,管道交叉管道不显示在断面内(交叉圆)

求助:
1:天正室外管线无法进行“埋深计算”
2:室外井编号不显示;
3:进行井编号的时候,显示两管线连接处缺少井,(实际未发现不连接)
4;纵断面生成的时候,管道交叉管道不显示在断面内(交叉圆)
75e21eef79fb98dec2cc.rar
48.5 KB
立即下载
免费打赏
icetingtang
2013年04月28日 09:53:06
2楼
各位大师,在不在啊?求助~~~:(
回复
pockeygz
2013年04月28日 15:47:41
3楼
本人使用twt2014b2,使用楼主的图测试并未出现1、3、4项的问题。
对于第2项问题,井编号并非没显示,而是显示在了楼主看不到的地方,使用【zoom->extents】命令,看到左下角附近的一个白点没有,把这个白点放大,看清是什么了吧。解决这个问题不难,使用天正命令【室外标注->标注复位】,选择所有检查井后根据命令提示操作就可以了。
回复
icetingtang
2013年04月30日 17:15:26
4楼
pockeygz 发表于 2013-4-28 15:47 本人使用twt2014b2,使用楼主的图测试并未出现1、3、4项的问题。对于第2项问题,井编号并非没显示,而是显 …看样子是要升级版本了1.经自己排查后发现:连接雨水口或者室内雨水出户管之后无法进行计算。处理方式:将连接线炸开为Pline线之后计算成功2.井编号已按你的方式解决,谢谢3.井编号时虽然提示缺少井,但实际已经编号4.平面未赋值,断面生成管道未正确显示。再次感谢你的回复,可能是版本问题,一会就升级。再问一个问题:当平面赋值之后如何取消赋值?因为赋完值之后修改:如局部井左右移动时,井与管道不在同一个标高上,只能拖动管道至井的位置。非常感谢。。。。
回复
pockeygz
2013年04月27日 22:08:52
5楼
icetingtang 发表于 2013-4-30 17:15 看样子是要升级版本了1.经自己排查后发现:连接雨水口或者室内雨水出户管之后无法进行计算。处理方式: …平面赋值后不能取消,只能使用ACAD命令undo回去。至于要同时移动井和管倒不难,只要管和井是连接好的,标高一不一致没所谓,要移动时选择井,然后使用井中心的夹点拖动井(不要使用move命令),就可以使井和管同时移动了,不过井和管的标高都是不会自动更新的,只能再次进行埋深计算。
回复
icetingtang
2013年05月02日 09:51:53
6楼
pockeygz 发表于 2013-4-30 22:39 平面赋值后不能取消,只能使用ACAD命令undo回去。至于要同时移动井和管倒不难,只要管和井是连接好的,标 …现在又出问题了,计算雨水管道的时候,管道计算的时候会用到我上次赋值的标高,计算全是错误~~~怎么办啊,我都要到了重做(手算)的地步了。具体情况是:我修改了原来已经赋值的图纸,修改后重新井编号,埋深计算给管道管径、坡度赋值,计算的时候,同一个井(直线井)的标高前后居然不一样。(Y25—Y26,Y26-Y27,Y26井的标高在两行计算不一样)我的理解是:前一个是沿管道计算的正确值,后一个是之前平面的赋值。这难道也是版本问题?
回复
icetingtang
2013年05月02日 10:05:21
7楼
pockeygz 发表于 2013-4-30 22:39 平面赋值后不能取消,只能使用ACAD命令undo回去。至于要同时移动井和管倒不难,只要管和井是连接好的,标 …我好像又明白什么了:我刚才看了一下,是只有原来的跌水井才会出现标高无法识别的问题,意思是,只要你原来设置过是跌水井的井,再次计算的时候就按手动计算为准(跌后标高)。
回复
rhino49
2013年05月02日 13:31:36
8楼
平面赋值后有2个井误设置成了标高0.000的跌水井,咋办?
回复
icetingtang
2013年05月08日 10:17:16
9楼
rhino49 发表于 2013-5-2 13:31 平面赋值后有2个井误设置成了标高0.000的跌水井,咋办?赋值之后重新计算,必须保证原有跌水井改为普通井。标高0.000的不是计算管段的跌水井,只是那里有管道接入的跌水,你可以看一下。例如Y1~Y2~Y3,中间还有Y4接到Y2,那在计算Y1~Y2~Y3时Y2是跌水井,但是跌水的标高在Y4~Y2的管段显示。
回复
啊费
2013年08月03日 12:06:00
10楼
流过 学习一下
回复

相关推荐