热湿比线及热负荷问题
rb613
rb613 Lv.2
2013年04月27日 16:00:25
来自于天正暖通
只看楼主

1.在焓湿图上如何作出热湿比线?2.算出来冬天负荷是负数,但用软件算冬天一次回风或二次回风时,输入热负荷不能是负数,怎么解决?请各位大侠不吝赐教

1.在焓湿图上如何作出热湿比线?
2.算出来冬天负荷是负数,但用软件算冬天一次回风或二次回风时,输入热负荷不能是负数,怎么解决?
请各位大侠不吝赐教
skyright
2013年04月28日 11:08:43
2楼
1:首先在图纸上布置焓湿图,然后选【空气处理】——热湿比线绘制,输入参数后计算标注即可。
2:冬天负荷为负值?直观看这个就是冬天也要供冷的意思吧。有的公建,内区即使冬季也要供冷的,这种是不是要单独列出系统供冷。
回复
zhoujirui0001
2013年04月30日 11:11:46
3楼
skyright 发表于 2013-4-28 11:08 1:首先在图纸上布置焓湿图,然后选【空气处理】——热湿比线绘制,输入参数后计算标注即可。2:冬天负荷 …请问空调热负荷怎么算,我算出来的只有采暖热负荷
回复
cryogen
2013年05月02日 09:44:21
4楼
zhoujirui0001 发表于 2013-4-30 11:11 请问空调热负荷怎么算,我算出来的只有采暖热负荷http://bbs.co188.com/thread-8631172-1-1.html参照本帖的解决办法。
回复
skyright
2013年05月02日 09:47:58
5楼
zhoujirui0001 发表于 2013-4-30 11:11 请问空调热负荷怎么算,我算出来的只有采暖热负荷采暖的方式可以分散热器采暖和空调采暖,但是所求的热负荷的方式是相同的,都叫采暖热负荷。软件中可以切换采暖方式,见截图。
回复
rb613
2013年05月02日 10:41:14
6楼
1:首先在图纸上布置焓湿图,然后选【空气处理】——热湿比线绘制,输入参数后计算标注即可。
2:冬天负荷为负值?直观看这个就是冬天也要供冷的意思吧。有的公建,内区即使冬季也要供冷的,这种是不是要单独列出系统供冷。
第一个问题我已经解决,谢谢!
第二个问题,我是在例题上看到,是不是可以理解室内人员,照明,设备等的热负荷已经大于围护结构等的负荷,两者相抵是负数?还是其它什么?例题算出来系统还是有加热的。
回复
cryogen
2013年05月02日 11:15:47
7楼
这个可以设置的,如果怕全部考虑的话就设置成100%。设置位置见附图
回复
rb613
2013年05月02日 11:31:01
8楼
cryogen 发表于 2013-5-2 11:15 这个可以设置的,如果怕全部考虑的话就设置成100%。设置位置见附图关键是在软件上比如一次回风处理的时候,说热负荷不能为负数,怎么弄呢?
回复
skyright
2013年05月03日 13:54:10
9楼
rb613 发表于 2013-5-2 10:41 1:首先在图纸上布置焓湿图,然后选【空气处理】——热湿比线绘制,输入参数后计算标注即可。2:冬天负荷 …围护结构肯定是热负荷,但是人体照明设备这些都是散热的,对冬季房间来讲应该算是增益的,所以总负荷中应该减去。例题,不知是哪里的书,技术措施和手册里都没见过要加上人体照明设备的负荷的
回复
qq_1427963678342
2016年12月20日 16:59:05
10楼
同样求解的
回复
ywadts
2024年05月05日 10:50:10
11楼

同求,

目前我都是手动建点,手动算的,比较麻烦,如果天正能解决这个问题就好了

回复

相关推荐