如题住宅户配电箱进线采用2极断路器单元配电箱进线开关电器选用几极?相应的低压配电柜出现开关选用几极?
如题
住宅户配电箱进线采用2极断路器
单元配电箱进线开关电器选用几极?相应的低压配电柜出现开关选用几极?
2楼
二极,单极
回复
3楼
五线制的单元进线,用几极开关??
回复
4楼
myqinpeng 发表于 2013-4-27 22:37 二极,单极五线制的单元进线,用几极开关??
回复
5楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-27 22:59 编辑
三极三相,N线接零排,PE线接箱体接地,插座用两极漏电开关,其他单极即可
回复
6楼
根据建筑接地形式,选用相应级数。
回复
7楼
myqinpeng 发表于 2013-4-27 22:57 三极三相,N线接零排,PE线接箱体接地,插座用两极漏电开关,其他单极即可不需要断开所有带点导体检修?
回复
8楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-28 07:59 根据建筑接地形式,选用相应级数。同样的TN-S,有的用四极断路器,也有用三极断路器。。。。
回复
9楼
zsq932948233 发表于 2013-4-28 21:59 不需要断开所有带点导体检修?在TN-S中N线电位偏移比较小,但是我个人综合分析了一下,在民用低压系统中气体放电灯很多,有谐波电流,中性点很容易偏移,N线很容易对地有电位,所以推荐用4极短路器,在分闸时将N线切断!
回复