钢结构顶层梁柱刚接时柱延伸到梁以上的作用
feifei19880829
2013年04月27日 11:13:10
只看楼主

钢结构顶层梁柱刚接时柱延伸到梁以上的作用除了容易施焊外,还有什么作用,有没有规范要求必须伸出一部分

钢结构顶层梁柱刚接时柱延伸到梁以上的作用除了 容易施焊外,还有什么作用,有没有规范要求必须伸出一部分


免费打赏
feifei19880829
2013年04月27日 11:13:37
2楼
求解答:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
黎落
2013年04月27日 22:49:32
3楼
楼主说的是钢框架吧!柱子要高出梁一部分(PKPM默认为高出梁顶48mm,柱顶封头12mm),节点才符合常规的梁柱节点,也就符合计算假定。况且,柱子顶梁的这种连接方式对于钢框架结构不是太好。
回复
天涯居士
2013年04月28日 08:05:21
4楼
主要是PKPM软件设置时,考虑了梁柱连接时,柱顶出梁12mm规范要求。
回复
feifei19880829
2013年07月02日 08:21:00
5楼
天涯居士 发表于 2013-4-28 08:05 主要是PKPM软件设置时,考虑了梁柱连接时,柱顶出梁12mm规范要求。哪个规范有这个要求,谢谢您的解答
回复
mnj66
2013年07月02日 11:11:27
6楼
主要还是施焊上的事,没有其他特殊要求,一般高出梁面 60mm。
回复
zyhjiao
2013年07月02日 16:37:03
7楼
没有什么其他的作用了,而且STS的柱顶还有块板子,这会造成施焊困难!
回复
et400
2013年07月03日 20:53:29
8楼
我觉得是有防止柱子的翼缘板撕裂的作用,梁传递过来的弯矩会在柱翼缘板厚度的方向产生很大的拉应力,如果不延伸的话,会在柱子顶面应力集中
回复
fengkuang2055
2015年09月10日 14:17:05
9楼
学习了,有没有全面一点的理由
回复
奋斗的大白
2015年09月11日 10:22:26
10楼
11111111111111
回复
旺财0
2018年04月16日 12:50:37
11楼

楼主问题解决了吗,我也想知道为什么啊


回复