互感器选择
xuewulei123
2013年04月27日 10:26:01
只看楼主

想向各位求教一下,建筑电气设计中,电流互感器是如何选择的,有哪些型号,依据什么来选择

想向各位求教一下,建筑电气设计中,电流互感器是如何选择的,有哪些型号,依据什么来选择
xb452257098
2013年04月27日 13:49:30
2楼
学习下,,,顶起,,,,
回复
lj2759739
2013年09月21日 10:14:20
3楼
主要看看后面的准确级怎么选 有的是10根号3之类的
回复
我是地瓜
2013年09月21日 23:14:34
4楼
首先你要确定你的电流互感器是干啥用的,是计量?测量还是保护?因为这关系到电流互感器的准确等级。计量选择0.2(0.2S)准确等级,测量可以选择0.5,1.0级,保护可选择10P级;
其次是电流互感器的量程,我一般取为计算电流的1.5倍左右;
最后还要校验电流互感器二次负荷是否负荷要求