关于核相仪的一些问题请教各位大大,多谢指导
janu2012
janu2012 Lv.2
2013年04月27日 08:33:12
只看楼主

核相棒的原理是什么,它是怎么判断出A,B,C三相的,是不是双电源才要核相,如果不带电核相,对电网有什么影响,还有送电时他们说的冲击一下变压器是什么意思

核相棒的原理是什么,它是怎么判断出A,B,C三相的,是不是双电源才要核相,如果不带电核相,对电网有什么影响,还有送电时他们说的冲击一下变压器是什么意思
免费打赏
lingxuct
2013年04月27日 09:00:53
2楼
楼主哥们?现在是什么岗位,对“核相、冲击”在工作上有关系吗?

二个电源有可能合环的,在安装或动过一次系统后,按规范必须核相。
核相就是测量电压,有电压就是有电位差,不是同相,电压为0,就是同相。

新变压器第一次投运前的送电试验也叫“冲击试验”,一般需要“送3~5分钟,停10分钟,再送5分钟,再停10分钟,这样5次”叫冲击试验(第5次后就不停了)。
回复
janu2012
2013年04月27日 09:36:44
3楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 09:00 楼主哥们?现在是什么岗位,对“核相、冲击”在工作上有关系吗?二个电源有可能合环的,在安装或动过一 …纯粹好奇,想了解下,在现场听他们说的,昨天他们叫我核相的,第一次做,有点头皮发麻。。。那核相如果反了对电网有什么影响不
回复
janu2012
2013年04月27日 09:37:04
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 09:00 楼主哥们?现在是什么岗位,对“核相、冲击”在工作上有关系吗?二个电源有可能合环的,在安装或动过一 …纯粹好奇,想了解下,在现场听他们说的,昨天他们叫我核相的,第一次做,有点头皮发麻。。。那核相如果反了对电网有什么影响不
回复
lingxuct
2013年04月27日 09:54:53
5楼
核相发现相位不对,就不能合环了,合环就是短路!

“他们叫我核相的,第一次做,有点头皮发麻”,朋友是试验班的?
回复
智库
2013年04月27日 11:31:12
6楼
janu2012 发表于 2013-4-27 09:37 纯粹好奇,想了解下,在现场听他们说的,昨天他们叫我核相的,第一次做,有点头皮发麻。。。那核相如果反 …没做过就敢自己干?别真的“头皮发麻”就来不及啦!
回复
lingxuct
2013年04月27日 13:27:51
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-27 13:30 编辑

谢谢楼上朋友的关心,可惜楼上也是外行,没见过核相是怎么回事,核相不是楼主朋友一人能做的。

核相的绝缘棒(也叫令克棒)有2米多长,中间接一根接地线,接触头与中间接地点之间一根绝缘棒中有一只高压电压表(另一根绝缘棒中没有,我想楼主拿没有表头的一根),一般是没表头的一根碰住一个电源的一相(不动),带表头的一根分别去碰另一电源的A、B、C,看碰到各相时的电压;

表头棒三相电压记录后,让无表头棒换一相,表头棒再测量三个电压,这样,共记下9个电压数据,核相就结束了。

安全问题,虽是直接碰高压,拿棒的手是戴绝缘手套的,脚上穿绝缘靴的。旁边还有人监护,并记录测量数据。

至于第一次,就象女人生孩子一样,总有第一次的,没干过,先看人家怎么干,看过后,就没什么复杂和危险的。
回复
janu2012
2013年04月27日 13:56:19
8楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 13:27 谢谢楼上朋友的关心,可惜楼上也是外行,没见过核相是怎么回事,核相不是楼主朋友一人能做的。核相的绝缘 …刚毕业的我,跟着他们出来学习学习,不过我们用的是无线的,两人核相,两人开门,一人看仪器,总之多谢大大的指导:),主要是听着那个电的声音不知为什么感觉比以前在电房的响,都快赶上做耐压了,有点怕的:L
回复
yb383933682
2013年04月30日 20:38:18
9楼
我们现在用的是感应式核相仪,我看到他们示范过一次,最后我们新建环网线路,在送电前,就是我带人核的相,加我三人,两侧各一人拿一根绝缘杆,绝缘杆顶装感应装置,我持终端和拿笔,
回复
糖分加土豆
2013年04月30日 21:38:35
10楼
就我工作来说,比如电缆爆掉,重新做一个电缆中间头,就需要核相,因为如果跟以前接的不一样,单相负荷应该问题不大,但是如果是三相电机什么的 接错就反转,出了事情就可大可小了。
回复
janu2012
2013年05月05日 09:06:31
11楼
dhm22 发表于 2013-4-30 21:38 就我工作来说,比如电缆爆掉,重新做一个电缆中间头,就需要核相,因为如果跟以前接的不一样,单相负荷应该 …多谢指导:handshake
回复

相关推荐

APP内打开