我们现在常用的10kV户外环网箱电缆接头都用什么接
zhangendi2008
2013年04月26日 22:26:01
只看楼主

我们现在常用的10kV户外环网箱有(欧式的和美式)的,请问你一下电缆终端怎么连接,用户内头,T型头还是肘型头。

我们现在常用的10kV户外环网箱有(欧式的和美式)的,请问你一下电缆终端怎么连接,用户内头,T型头还是肘型头。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
zhangendi2008
2013年04月27日 08:17:57
2楼
麻烦各位大虾
回复
lingxuct
2013年04月27日 09:50:14
3楼
高压电缆头在分支手套部分是一样的,普通用热缩或冷缩的电缆附件,只是引线鼻子有不同,有的箱变高压电缆连接用插头,是箱变专门配套的。
回复
ttztg2004
2013年04月28日 08:47:01
4楼
电缆终端在箱内的连接方式:先制按电缆终端头(一般冷缩),再制按肘型头。

如果为双电缆,加T型头。
回复
yb383933682
2013年04月30日 20:32:45
5楼
箱内有配套的绝缘套件,具体施工得看套件来说话,我们是做的热缩的
回复
zhangendi2008
2013年05月09日 22:24:07
6楼
感觉不清楚
回复
gwj198906
2013年05月10日 11:20:22
7楼
接触的比较少,学习下
回复
电工刀
2013年05月13日 14:41:19
8楼
普通用热缩或冷缩的电缆附件,有肘型头
回复
fengdehaizitumu
2013年05月14日 12:11:36
9楼
学习学习了:victory:。
回复
yaotao1117
2013年05月14日 15:18:06
10楼
冷缩户外(或户内)终端
回复
dessertstone
2013年05月15日 08:44:46
11楼
我是环网柜厂家 这个分欧式还是美式 欧式的比较省事 也就是前接后接 有的也有直插 美式的就比较复杂 不建议