12楼
ytjzk 发表于 2013-7-28 04:22 本人分析 分液管压降不够大,可通过加长或采用更小管径解决分液器分液不均,可采用文氏或孔板结构分液器 …这个倒是有点意思,大哥可以详细点吗?
回复
13楼
告诉我以下几项参数,我免费给你几个分液头样品,换上去试试,效果比你现在肯定大有改善。(制冷剂分配均匀后,蒸发温度会上升,化霜周期会缩短,化霜次数会减少,相应的制热量会增加。更大的好处是,设备的可靠性大大提升)
1、分液头进出口管径;
2、压缩机品牌及型号(机组制热量或制冷量);
3、设计的蒸发温度、冷凝温度;
4、制冷剂类型。
我的邮箱:
13570622686@163.com
回复
14楼
看帖回帖是好习惯:)
回复
15楼
从你帖子的图片来看,机器是在实验室做热泵制热实验时出现的结霜不均匀现象。从图片的现象看,可能是以下几个原因导致的,
1、实验室本身有问题,导致实验室的温度场和湿度场分布不均匀,引起机组运行时结霜不均匀(这个原因的可能性相对比较小,但是要解决问题必须先排除这个原因,不然后面无法分析);
2、分液不均匀引起不同回路供液量不同,从而导致部分回路提前结霜;
3、换热器回路设计不合理,导致虽然分液均匀但是不同回路蒸发速度不一致,从而部分回路提前结霜;
4、分液相对比较均匀,回路设计相对比较合理的前提下,如果制冷剂充注量偏少,也会出现图片现象,而且偏少越多,图片现象越明显。
楼主可以逐一排查。
回复
16楼
这个帖子不错收益匪浅顺便问下,我这边有几台风冷螺杆机,到冬天0度左右的时候翅片上老是结厚厚的冰
V型槽底部往上总有那么30~40CM的冰化不掉 是不是也只制冷剂分布不匀造成?
回复