翅片结霜,如何解决分液不均问题
iwujie
iwujie Lv.3
2013年04月26日 21:24:52
来自于热泵工程
只看楼主

如何解决分液不均的问题

如何解决分液不均的问题

IMG_20130302_091014.jpg


IMG_20130306_154419.jpg


IMG_20130306_154436.jpg


IMG_20130306_154503.jpg


IMG_20130306_155309.jpg


IMG_20130306_155327.jpg


IMG_20130307_093235.jpg


IMG_20130307_093251.jpg


IMG_20130307_142214.jpg

免费打赏
jun_leng123123
2013年04月28日 11:22:31
2楼
非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:
1、室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。 解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
2、室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。 解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
3、室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
回复
jun_leng123123
2013年04月28日 11:24:32
3楼
该产品质量有问题
回复
adingkgb
2013年05月02日 13:09:01
4楼
楼主为什么说这台机组的问题一定是分液不均?
制冷剂循环量偏小也可能引起这种现象(当然还要结合毛细管的分液位置综合判断)。
回复
蘑菇炖小鸡
2013年05月04日 01:19:32
5楼
冷媒是否适量、进出风口是否通畅 、室外风扇转速是否处在设计值、室外风扇是否选型合理、看你照片应该是分流不均啊。额也经常遇到这种情况,楼主在实验室工作吧
回复
dgwangliang
2013年05月09日 09:41:17
6楼
分析的不错额
回复
iwujie
2013年07月17日 20:13:24
7楼
蘑菇炖小鸡 发表于 2013-5-4 01:19 冷媒是否适量、进出风口是否通畅 、室外风扇转速是否处在设计值、室外风扇是否选型合理、看你照片应该是分流 …恩看样子你也是同道中人啊,是冷媒分液不均,有的蒸发不了,如何能让它分的均匀呢
回复
iwujie
2013年07月17日 20:15:35
8楼
adingkgb 发表于 2013-5-2 13:09 楼主为什么说这台机组的问题一定是分液不均?制冷剂循环量偏小也可能引起这种现象(当然还要结合毛细管的 …冷媒少是不可能的,因为这是现成的机器,制冷剂不少。蒸发出波动,集气管温度差别很大。
回复
iwujie
2013年07月17日 20:18:56
9楼
jun_leng123123 发表于 2013-4-28 11:22 非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:1、室外环境温度大于0℃, …大哥谢谢你的分析,只是我们是热泵热水器,跟空调不一样
回复
shengfu8411
2013年07月26日 13:29:33
10楼
有分液头还会分不均匀吗?
回复
ytjzk
2013年07月28日 04:22:55
11楼
本人分析
分液管压降不够大,可通过加长或采用更小管径解决
分液器分液不均,可采用文氏或孔板结构分液器