YJV 3×16的电缆用80A断路器合适不?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年04月25日 21:10:34
只看楼主

YJV 3×16的电缆用80A断路器合适不?还是用63A的合适?长度50多米。谢谢!

YJV 3×16的电缆用80A断路器合适不?还是用63A的合适?长度50多米。谢谢!

免费打赏
电气奇才
2013年04月26日 19:30:46
2楼
可以,铜线比较稳定,短路时可以满足热稳定度