剪力墙施工
mengxu90
mengxu90 Lv.5
2013年04月25日 18:02:34
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙施工时,由于层高稍高,四五米高,一次浇筑混凝土过高,模板内压力过大拉丝断裂导致涨模,且涨模严重,涨出20多公分,应该怎样处理,是直接剔除还是要经过特殊处理,如果剔除后钢筋外漏没有保护层,又该怎样处理,现在还未做任何处理,现在该怎么办才合理

剪力墙施工时,由于层高稍高,四五米高,一次浇筑混凝土过高,模板内压力过大拉丝断裂导致涨模,且涨模严重,涨出20多公分,应该怎样处理,是直接剔除还是要经过特殊处理,如果剔除后钢筋外漏没有保护层,又该怎样处理,现在还未做任何处理,现在该怎么办才合理
免费打赏
diesnipe
2013年04月25日 18:49:14
2楼
建议分层浇筑,减少混凝土对模板的压力。只是涨模的话,凿除多余部分,水泥砂浆修补即可。不过,浇捣的时候难道木工没有看模的吗?居然会偏20cm?估计墙都扭了吧。
回复
甲方施工员
2013年04月26日 10:31:40
3楼
建议分层浇筑,20公分不作处理肯定不行,直接剔除抹面,这种情况涨模有可能钢筋网没有偏位,凿一凿看一下。
回复
mimosa33344
2013年04月26日 10:49:44
4楼
对,肯定是用凿除的办法,你不可能炸掉重新浇捣的。至于钢筋,估计没偏位,如果没保护层,就一直凿出钢筋为止,然后表面抹灰的时候加厚抹灰处理,这样子是最好的办法
回复
大年三十
2013年04月26日 14:05:45
5楼
同意以上的意见,都是现在的做法。
回复
建筑人
2013年04月26日 14:11:03
6楼
我看还是砸掉重新浇筑混凝土吧。甲方和监理也不会同意你的做法的。
回复
wuji5512
2013年09月23日 11:49:15
7楼
砸掉重新浇筑混凝土吧
回复
任风雨
2013年09月23日 12:02:59
8楼
菜鸟一个,学习
回复
wangjianxin_2
2013年09月23日 12:22:26
9楼
同意以上的意见,都是现在的做法。
回复
wpinggui
2013年12月04日 17:07:39
10楼
凿掉,然后用高标号的水泥砂浆抹面
回复
abc987517506
2014年10月25日 08:09:46
11楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天积分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要升级的时代,不得不弄段牛B的话来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入!
回复