水箱冷量损耗计算
del4410
del4410 Lv.6
2013年04月25日 16:49:45
来自于中央空调
只看楼主

公司机房内有一个水箱,是工艺冷却水的中间水箱,尺寸为L3*W8*H1.7米,水深1.4米,温度控制在22度,水箱材质是2毫米厚的304不锈钢。请问如何计算该水箱冷量损耗有多少?高手帮帮忙,谢谢!

公司机房内有一个水箱,是工艺冷却水的中间水箱,尺寸为L3*W8*H1.7米,水深1.4米,温度控制在22度,水箱材质是2毫米厚的304不锈钢。
请问如何计算该水箱冷量损耗有多少?高手帮帮忙,谢谢!
免费打赏
del4410
2013年04月26日 14:19:06
2楼
没人吗?自己顶,高手快来啊!
回复
zzm999999
2013年04月28日 10:49:59
3楼
有保温吗?有的话可以不算损耗。
如果一定要算的话,可以按红宝书上的方法计算。
回复
宝贝佳林
2013年04月28日 12:23:01
4楼
我不会算 帮忙顶一下了
回复
del4410
2013年04月28日 15:51:51
5楼
zzm999999 发表于 2013-4-28 10:49 有保温吗?有的话可以不算损耗。如果一定要算的话,可以按红宝书上的方法计算。没有保温啊,请问兄弟说的红宝书是什么书啊?能不能帮忙算下,谢谢!
回复
zzm999999
2013年05月10日 10:47:39
6楼
计算公式Q=KF(T1-T2)
K--钢板的传热系数(自己查一下)
F--水箱的表面积
T1--周围空气温度
T2--水温,22度

顺便说一下,22度的水箱是应该要保温的,不然会结露,热损失也大。
回复
del4410
2013年05月13日 16:33:33
7楼
zzm999999 发表于 2013-5-10 10:47 计算公式Q=KF(T1-T2)K–钢板的传热系数(自己查一下)F–水箱的表面积兄弟,这个传热系数是多少啊?我只查到不锈钢的导热系数是17W/(MK)
回复
zzm999999
2013年04月25日 16:49:46
8楼
del4410 发表于 2013-5-13 16:33 兄弟,这个传热系数是多少啊?我只查到不锈钢的导热系数是17W/(MK)热阻R=δ/λ,R的倒数是传热系数,以2mm厚的不锈钢算下来K=8.5KW/M2.K。所以这种水箱不用算,一定是要保温的。
回复
del4410
2013年05月15日 16:00:30
9楼
zzm999999 发表于 2013-5-14 10:56 热阻R=δ/λ,R的倒数是传热系数,以2mm厚的不锈钢算下来K=8.5KW/M2.K。所以这种水箱不用算,一定是要保 …谢谢兄弟指教
回复