现有四台变压器安装在一起,接地网可以连接在一起吗?接地网可以比单独四台少做一点吗?急
现有四台变压器安装在一起,接地网可以连接在一起吗?接地网可以比单独四台少做一点吗?急
2楼
必须单独做每台变压器的接地,做完后不要连接,因为每台负载性质不同时中性点的偏移量不同,为了避免相互干扰,建议接地体不相连
回复
3楼
配电系统接地网是沿配电室四周围一圈,多台变压器在同一建筑内,接地系统当然是共用的,只是各台变压器的中性点接地,都必须各自从接地装置引来,就是说,接地装置是同一个,引接的扁钢不能共用。
回复
4楼
谢谢,多谢指教
回复
5楼
学习啦!谢谢分享!
回复
6楼
可以,但接地电阻要到到要求。
多大的变压器呀?为什要用四台?
回复
7楼
向版主学习!
回复
8楼
同意板凳的说法。。单引扁铁肯定没法共用。
回复
9楼
谢谢楼主!
回复
10楼
dddddddddddddddd
回复
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复