变压器接地
ylhlhlh
ylhlhlh Lv.2
2013年04月25日 16:15:35
只看楼主

现有四台变压器安装在一起,接地网可以连接在一起吗?接地网可以比单独四台少做一点吗?急

现有四台变压器安装在一起,接地网可以连接在一起吗?接地网可以比单独四台少做一点吗?急
电气奇才
2013年04月25日 18:36:32
2楼
必须单独做每台变压器的接地,做完后不要连接,因为每台负载性质不同时中性点的偏移量不同,为了避免相互干扰,建议接地体不相连
回复
lingxuct
2013年04月26日 08:17:27
3楼
配电系统接地网是沿配电室四周围一圈,多台变压器在同一建筑内,接地系统当然是共用的,只是各台变压器的中性点接地,都必须各自从接地装置引来,就是说,接地装置是同一个,引接的扁钢不能共用。
回复
ylhlhlh
2013年04月26日 15:41:35
4楼
谢谢,多谢指教
回复
david200901050
2013年05月03日 14:25:26
5楼
学习啦!谢谢分享!
回复
天空蔚蓝
2013年05月21日 23:02:56
6楼
可以,但接地电阻要到到要求。
多大的变压器呀?为什要用四台?
回复
pluliang
2013年05月22日 14:14:43
7楼
向版主学习!
回复
红苹果
2013年05月28日 08:42:18
8楼
同意板凳的说法。。单引扁铁肯定没法共用。
回复
david200901050
2013年06月06日 13:38:40
9楼

谢谢楼主!
回复
xiah987654321
2013年06月09日 11:56:15
10楼
dddddddddddddddd
回复
xlc12345
2013年06月15日 09:56:01
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐

APP内打开