请教: 在一个空调系统试验中出现蒸发芯体过热度过高20多度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发器总成这一块。 问题是,如何判断是蒸发芯体配置过大引起还是膨胀阀配置过小导致? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!!

请教:
在一个空调系统试验中出现蒸发芯体过热度过高20多度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发器总成这一块。
问题是,如何判断是蒸发芯体配置过大引起还是膨胀阀配置过小导致?
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!

renzhaobao
2013年04月25日 15:45:29
2楼
????????
回复
renzhaobao
2013年04月25日 18:39:42
3楼
土木论坛已经熄火了?????
回复
小自来也
2013年04月25日 19:44:39
4楼
:lol
回复
qq1276273269
2013年04月25日 20:43:49
5楼
蒸发器配置过大或热负荷过大!!!!!!!
回复
renzhaobao
2013年04月26日 20:02:56
6楼
和膨胀阀有关系吗? 问题就是过热度太大,如何区分是蒸发器配置大,还是膨胀阀配置小????、
回复
专技
2013年04月26日 22:54:02
7楼
你是汽车空调吧?汽车空调不是很熟,不开区分蒸发器大小和膨胀阀呢,你这两个问题有点较劲,把高低压压力表挂上,首先假设膨胀阀是正常的。如果蒸发器过大,回气过热度会很高的。而且蒸发器只有一半有效果,在这个时候,你调节膨胀阀开启度,看高低压是否有变化,正常情况为高压下降低压高上升。如果调至最大高压还是高,低压仍然逐渐下降(很慢的过程)此时判断膨胀阀过小,如果系统压力正常后,蒸发器仍然只有2/3有效果,或是更差,而且回气温度偏高,那就考虑蒸发器过大。如果冷凝器大小判断呢,膨胀阀开启度最大后,压差值减小不在正常范围时冷凝器温度依然偏高,那就是冷凝器过小,冷凝器大不怕,顶多就是加雪种的问题咯。
回复
adingkgb
2013年04月27日 08:42:07
8楼
谈谈我个人想法

如果膨胀阀过小,那么蒸发压力会明显偏低与设计蒸发压力。
如果蒸发压力正常单回气过热度过大,那就要怀疑是不是蒸发器热负荷过大了。
回复
lyj999999999
2013年04月28日 09:45:08
9楼
如你所述,基本判定蒸发器负载过大,在这方面着手检查,个人认为。