电缆明敷穿管管径
fuhaidianqi
2013年04月25日 09:46:14
只看楼主

本帖最后由 fuhaidianqi 于 2013-4-25 09:47 编辑 如题,04DX101-1中对于明敷的YJV和VV电缆都没有150及以上的明敷穿管载流量数据,一直不懂,为什么暗敷和埋地的可以有,明敷的就没有?求教原因及出处。先行谢过。

本帖最后由 fuhaidianqi 于 2013-4-25 09:47 编辑

如题,04DX101-1中对于明敷的YJV和VV电缆都没有150及以上的明敷穿管载流量数据,一直不懂,为什么暗敷和埋地的可以有,明敷的就没有?求教原因及出处。先行谢过。
免费打赏
fuhaidianqi
2013年04月27日 20:06:07
2楼
:)求高手赐教
回复
jlspwja
2013年05月03日 12:19:16
3楼
如题,04DX101-1中对于明敷的YJV和VV电缆都没有150及以上的明敷穿管载流量数据,一直不懂,为什么暗敷和埋地的可以有,明敷的就没有?求教原因及出处。先行谢过。
回复
sryks
2013年05月06日 14:58:33
4楼
150以上的电缆,设计时都不明敷了。
回复
小陆哥
2013年05月06日 15:51:05
5楼
不穿管走桥架了。这么大的电缆穿管,工人要累死了。桥架到配电柜断距离穿管几乎可以忽略。一般都是桥架。
回复
fuhaidianqi
2013年05月10日 11:02:30
6楼
多谢各位的回复,那意思就是说由于施工安装的不便所以不需要是吧