关于电缆4X(4X120+1X95)的问题
lht0629
lht0629 Lv.5
2013年04月24日 18:04:11
只看楼主

今天看图纸看到进线是电缆4X(4X120+1X95)看起来是一根电缆里面是4心的还是4跟电缆120的那它是等于4X480的吗如果是保护重复接地,重复接地的线规格要多大

今天看图纸看到进线是电缆4X(4X120+1X95)看起来是一根电缆里面是4心的还是4跟电缆120的
那它是等于4X480的吗
如果是保护重复接地,重复接地的线规格要多大
免费打赏
zyz8438
2013年04月24日 21:45:57
2楼
低压电缆,4根4X120+1X95的电缆,每根每相120截面,N线120截面,PE线截面95。
回复
云飘飘
2013年04月25日 07:55:45
3楼
并联最好不要超过3根。
回复
浩宇
2013年04月25日 08:59:08
4楼
二楼说的比较清晰
路过
学习
回复
dalijiang
2013年04月25日 09:02:37
5楼
支持沙发,完全正确
回复
lht0629
2013年04月25日 15:19:11
6楼


如果用一根电缆进线,它等于多大的,作重复接地的规格应该多大
回复
lht0629
2013年04月25日 15:19:54
7楼
谢谢大家的回答
回复
zyz8438
2013年04月25日 17:15:03
8楼
lht0629 发表于 2013-4-25 15:19 如果用一根电缆进线,它等于多大的,作重复接地的规格应该多大如果用一根,相当于4*480+1*380,PE的截面是380.
回复

相关推荐