请教下关于RVC-10的问题!
luohaolei
Lv.2
2013年04月24日 15:16:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本厂是成套厂,现在的电容柜做通电试验发现,打到自动后能自动投入,但是取样电流调到0之后,发现无法切除这是什么原因?控制器上一直出现感性符合标志!请高手教教我!!
本厂是成套厂,现在的电容柜做通电试验发现,打到自动后能自动投入,但是取样电流调到0之后,发现无法切除这是什么原因?控制器上一直出现感性符合标志!请高手教教我!!
免费打赏
相关推荐
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
建筑电气——中性线重复接地的作用
电气工程
电气专业工程创奖细部做法 图文详述!
电气工程
80年前的用电安全示范图,今天仍有用哦
电气工程
楼梯间“楼层标志灯”、“方向标志灯”设置要求
电气工程
配电柜型号解读
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开