关于梁钢筋闪光焊接将俩根段钢筋焊接成一根长钢筋
yyt1010533691
2013年04月24日 15:14:17
来自于建筑施工
只看楼主

各位大神,小弟第一次发帖!我是施工员,今天在工地上看到钢筋工绑扎梁钢筋时,发现好多梁钢筋采用闪光对焊将俩根短钢筋焊接成一根长钢筋作为梁钢筋使用!! 钢筋工代班说这样符合规范,说11G图集有这样说法 请问这样符合规范吗?11G101有这样的规定吗? 请大神们赐教

各位大神,小弟第一次发帖!我是施工员,今天在工地上看到钢筋工绑扎梁钢筋时,发现好多梁钢筋采用闪光对焊将俩根短钢筋焊接成一根长钢筋作为梁钢筋使用!! 钢筋工代班说这样符合规范,说11G图集有这样说法
请问这样符合规范吗?11G101有这样的规定吗? 请大神们赐教
免费打赏
yyt1010533691
2013年04月24日 16:33:06
2楼
一个人都没有 不能望
回复
建筑业内建人多
2013年04月24日 16:45:36
3楼
可以,有几点注意,1、控制钢筋直径。2、控制钢筋接头位置。3、控制钢筋接头面积百分比。4、根据设计要求控制同一跨内同一钢筋接头数量。
回复
haohaizi0
2013年04月24日 19:22:30
4楼
赞同楼上的看法
回复
♂繁星♀
2013年04月25日 10:15:27
5楼
楼上正解
回复
甲方施工员
2013年04月25日 10:40:34
6楼
同一个受力钢筋只允许有一个接头
回复
yyt1010533691
2013年04月25日 16:05:57
7楼
puzhengwan 发表于 2013-4-24 16:45 可以,有几点注意,1、控制钢筋直径。2、控制钢筋接头位置。3、控制钢筋接头面积百分比。4、根据设计要求控 …控制钢筋接头位置是不是 梁上钢筋接头在跨中三分之一位置? 梁下钢筋接头在跨边四分之一到三分之一?
回复
漠北之北
2013年05月06日 01:05:59
8楼
接头一般及主控项目合格
回复
武止戈
2013年05月06日 21:25:25
9楼
这种情况可以有的
回复

相关推荐

APP内打开