本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-24 04:15 编辑 如图,2根YJV22-8.7/15kV 3*300mm2电缆 并联 作为10KV开闭所I段的进线,电缆长2Km,不知系统容量,那就按无限大容量考虑的话,请问一下高压断路器的额定电流怎么确定?图纸上写断路器额定开断电流31.5KA,2根电缆并联其三相短路电流不是60.3KA吗?该电缆查询得,直流电阻 R0=0.0601Ω/Km
本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-24 04:15 编辑
如图,2根YJV22-8.7/15kV 3*300mm2电缆 并联 作为10KV开闭所I段的进线,电缆长2Km,不知系统容量,那就按无限大容量考虑的话,请问一下高压断路器的额定电流怎么确定?图纸上写断路器额定开断电流31.5KA,2根电缆并联其三相短路电流不是60.3KA吗?该电缆查询得,直流电阻
R0
=0.0601Ω/Km ,
X0=0.08Ω/Km,单根计算的话我算到是30.3KA,2根并联的话,阻值减半,那三相短路电流更大了吗?怎么会符合31.5KA呢?本人学生党,知识有限,请版主和各位大神指教:Q:Q
2楼
顶顶顶的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的
回复
3楼
顶顶顶的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的
回复
4楼
我计算的有57.7KA,超过断路器的分断能力,所以,还需要上面的系统阻抗。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-4-24 15:39 我计算的有57.7KA,超过断路器的分断能力,所以,还需要上面的系统阻抗。但刚刚问老师,他给的答复是:我也不知道,你自己看看这部分怎么处理就怎么处理吧~
回复
6楼
处理方法:设想上级变电所的主变容量和电源至10KV级的阻抗电压%,计算出主变的阻抗(在保护中,变压器的阻抗占主要部分),能把电缆末端的短路电流小于断路器的极限分断能力。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-4-24 16:26 处理方法:设想上级变电所的主变容量和电源至10KV级的阻抗电压%,计算出主变的阻抗(在保护中,变压器的阻抗 …设想上级变电所的主变容量和电源至10KV级的阻抗电压% 这句话不是很理解,学生党,经验不足,电源至10KV级的阻抗电压%大概是多少?
回复
8楼
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
9楼
回7楼:
由于你设想的“无穷大系统”以后,计算得到的结果不能符合你所希望的数据,断路器的极限分断能力没有大于所在系统的短路电流,所以,必须往实际的系统阻抗方向计算了。
实际的系统阻抗,是系统中各设备存在于电气运行中的实际阻抗,无穷大时是把它们按0值计算,因没有找到系统中真实存在的阻抗数据,只能假设了。
假设也要符合现实才有意义,普通10KV系统的电源变压器,容量(假设)20MVA左右,而工作在高压系统的主变,普通的阻抗电压会在8%~10%,其低压侧短路电流有公式可计算(用原理也可以推导),变压器的额定电流除以其阻抗电压%,就是(忽略高压侧阻抗)的短路电流,根据欧姆定律,标称电压除以短路电流,就是变压器的阻抗。
有了变压器的阻抗,再与10KV电缆阻抗串联,10KV系统的阻抗就增大了,10KV系统(到2km电缆后)的阻抗就会大于电缆阻抗,你电缆后面断路器下短路电流就小了。
我只是给你个方法,如何计算都讲到了,请再计算一下,断路器下的短路电流是否能小于31.5KA。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-4-25 20:40 回7楼:由于你设想的“无穷大系统”以后,计算得到的结果不能符合你所希望的数据,断路器的极限分断能力没 …完全明白!!谢谢版主,我现在问110KV变电站拿到了10KV出口处的断路器参数了,我按书本所介绍的,用断路器的断流容量作为系统容量,这样应该没问题吧?谢谢了~
回复
11楼
上级出口断路器的参数是不够的,需要的是上级母线上的阻抗!
只因没有上级变电所母线上的阻抗,所以才设想上级主变的阻抗的。
按9楼的方法:变压器S=20MVA,其10KV侧额定电流Ie=1155A,Uk%按10%计算,短路电流Id=11.55KA,按Uk=8%计算,短路电流Id=14.44KA (已经远小于31.5KA了)
当然,已经计算了,就必须往下计算下去,变压器阻抗z=U/Id=10/14440=0.0006925
把主变阻抗与电缆串联后计算短路电流。
回复