怎样学习水暖电安装预算
shuzhi0
shuzhi0 Lv.5
2013年04月23日 12:34:20
只看楼主

本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑

第一章 管道施工图识读
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11.集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14.
(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15.一般水表管径比管道管径小一号。
16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm
18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。
19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
单栓+自救卷盘 1.1m
20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表
公共建筑 :阀门+水表+阀门
室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。
立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。
干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。
22. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。
23. 排水管道弯头三通的选用:
横管与立管应采用90度斜三通或四通
横管与横管应采用45度三通或四通
立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头
24. 存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗
第二章 基础知识
一、给水工程
(一)室外给水系统的分类
1. 以地面水为水源的给水系统
2. 以地下水为水源的给水系统
(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统
(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防
(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备
(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4
H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差
H2=沿程和局部阻力
H3=水表阻力
H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)

(六)室内给水方式
1.简单给水方式
2.设置水箱给水方式
3.设置水泵给水方式
4.设置水池、水泵、水箱给水方式
5.分区给水方式
6.气压给水方式
7. 变频给水方式

(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分
(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)
二、排水工程
(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水
(二)排水体制:合流、分流
(三)排水系统组成:室外、室内
三、供暖工程
(一)供暖系统分类
1. 按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风
2. 按循环动力分:机械、自然
3.按供回水方式分:单管、双管
4. 按供暖范围分:局部、集中、区域
(二)热水供暖系统的基本形式
1. 上供下回双管
2.下供上回双管
3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式
4. 单一双管系统
5.水平单管系统
6. 分区供暖
7.同程、异程
(三)供暖系统主要设备
1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用
2.集气罐
3.伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器
四、通风与空调
(一)空调分类
1. 按空气处理设备的设置分:
集中系统:空调机组直接供给各个房间
半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管
全分散系统:水冷机组—风机盘管
2.按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统
3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式
4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔
(二) 主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管
(三)通风系统:
1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)
2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)
3. 除尘系统
五、锅炉分类及型号表示方法
(一) 分类
1.按用途分:工业、供暖、电站、机车
2.按提供载热介质分:蒸汽、热水
3.按结构分:火管、水管、水火管混合
4.按燃料分:燃煤、燃油、燃气
5.按燃烧方式分:手烧和机械
6.按整装方式分:快装、组装、散装
(二)型号表示方法


免费打赏
yuanna1
2013年04月26日 07:14:28
13楼
正想找这方面的资料学习了,谢谢
回复
isaiahwu
2013年04月26日 16:02:11
14楼
挺好,学习了。增加个附件文本共享,就更好了撒
回复
huzimao818
2013年04月27日 11:58:56
15楼
学习了 感谢LZ 就想学习学习安装知识
回复
lxn765
2013年05月04日 16:28:21
16楼
十分感谢!!
回复
喜乐hu萝卜君
2013年05月04日 18:51:58
17楼
好资料啊,留下来了。
回复
啊橙
2013年05月06日 15:25:07
18楼
不错相当的给力啊....
回复
fanjinliang196209
2013年05月07日 13:42:17
19楼
很好的资料,谢谢楼主。
回复
wgq10_2005
2013年05月08日 08:36:10
20楼

资料不错,值得学习
回复
gf0373
2013年05月27日 09:33:29
21楼
感谢楼主分享、、、认真学习下:)
回复
dpt0316
2014年01月12日 16:11:38
22楼
实用。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开